电流互感器铭牌电流比100/5安.请问收电费按照多少倍收取?
电缆直接从互感器穿过,接在空气开关上口.这个叫做几次绕组.
下面铭牌标注一次电流100安 一次圈饶匝数1.是不是就是说明是一次绕组.与电压有没有关系.我用的是380V电压/
举报该问题
推荐答案 2007-01-16
楼主意思不太明确,其实电流用了互感器,电压可能也会用,收电费是倍数是电流互感器变比和电压互感器变比的乘积,这个电流互感器的是100/5=20倍。电缆直接穿过互感器,说明匝数是一匝,变比是100/5,如果再绕一圈,那就是2匝,变比是100/10,依次类推……这个电缆叫一次绕组,也可以叫一次线圈。
有人提过相同的问题,所以我用了相同的回答,呵呵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YKVGZV3Y.html
其他回答
第1个回答 2007-01-16
1。380V电压不用互感器。
2。“电缆直接从互感器穿过,”就是一次绕组是一匝。你的电流互感器变比是20(100/5)倍,与电压没有关系。
3。收电费按照20倍收取。
本回答被网友采纳
第2个回答 2007-01-16
通用公式:电量=电压变比×电流变比×电能表计读数
如果没有电压互感器(变比为1),计量回路只有电流互感器,那肯定是100/5=20倍关系。
第3个回答 2007-01-18
收电费按照20倍收取。
第4个回答 2007-01-16
他走一个字,你就按20个字计算。
1
2
下一页
相似回答
380的电表
电流互感器铭牌电流比100
/
5安.请问收电费按照多少倍收取?
答:
你要看你的
电流互感器铭牌
上面一次是一圈还是两圈,是一圈的那么你的倍率是10倍,是两圈的那么你的倍率是20倍
电能表倍率计算
答:
比如电压互感器10/0.1KV 即10/0.1=
100倍
,
电流互感器100
/5A 即100/5=20倍。100*20=2000倍,电表显示1度实际则是2000度。
已知380v的电表和
电流互感器
的变比
100
/
5
.
请问
抄电度量如何计算?
答:
穿一圈的时候变比100/5倍率是20,实际电量就是抄见电量乘以20;穿两圈变比50/5倍率是10,实际电量就是抄见电量乘以10
;100
/5的
互感器
理论上是可以穿三圈,但实际上没有穿三圈的,因为变比不是5的整数。
高压柜内电能表3X
100
V,
电流互感器
倍率100/5A,怎么计算电量?
答:
电能表铭牌标注额定电压3×
100
V、
电流互感器
倍率100/5。当实际电压互感器变比为10/0.1KV、电流互感器变比为100/5,那么实际用电量等于电度表抄见电量乘以电压互感器变比(100)。如果实际使用电流互感器不是电表要求的变比则应换算,实际用电量等于电表抄见电量乘以电压互感器变比再乘以电流互感器实际倍率...
大家正在搜
电流互感器电流比与匝数比
电流互感器电流比与匝数比关系
电流互感器铭牌上的额定电压
互感器电流比铭牌图解
电流互感器上电流比
电流互感器电流比关系
电流互感器的电流比是什么意思啊
电流互感器的额定电流比
选择电流互感器电流比