44问答网
所有问题
配电系统的安全接地电阻要求≤4Ω,是否正确?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-10-23
【正确】
安全接地电阻:≤4Ω;联合接地电阻:≤1Ω;发电机组控制柜接地电阻:≤4Ω;用接地电阻测量仪测量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YKVGZWR3VZZWWZKGGGZ.html
相似回答
接地电阻
规范是多少
答:
5、防静电
接地电阻
一般
要求
小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。1)电源容量100kVA以上的变压器或发电动机的 工作 接地,R=4Ω。(2)电源容量小于等于100kVA的变压器或发电动机的工作接地,R=10Ω。(3) 100kVA以及以下低压
配电系统的
零线重复接地,R=10Ω;当重复接地有3处以...
接地电阻
多少以上是
安全
的
答:
二、
要求
1、独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于10欧; 2、独立
的安全
保护接地电阻应小于等于4欧; 3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧; 4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。 三、电气设备接地技术原则 1.为保证人身和设备安全,各种电气设备均应根据国家标准GB14...
在线电压380V的
接地系统
中,一般
要求
工作
接地电阻
不超过( )
Ω
。
答:
【答案】:D
在380V不接地低压配电网中,为限制设备漏电时外壳对地电压不超过安全范围,一般要求保护接地电阻RE≤4Ω
。当配电变压器或发电机的容量不超过100kV A时,可以放宽到RE≤10Ω。
国标防雷工程
接地电阻
值
的要求
规范标准是多少?
答:
一般一个工程要是共用电气设备的保护接地、防雷接地、防静电接地,
接地电阻要求不大于4Ω
。1、应定期由有资质的专业防雷检测机构检测防雷装置,评估防雷装置是否符合国家规范要求,应每年检测一次。2、单位应设防御雷电灾害责任人,负责防雷装置日常维护和报检工作,雷雨季节,重庆防雷应定期或不定期检查安装在...
大家正在搜
设备保护接地的接地电阻要求
配电室接地电阻值要求
配电箱的接地电阻是多少
计算机接地系统接地电阻
配电柜接地电阻多少正常
电缆接地电阻要求
安全接地电阻是多少
正常接地电阻要求多少
保护接地的接地电阻