高层脚手架搭设高度是多少?

如题所述

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中要求一般超过1.2米。

1、落地式脚手架搭设高度不宜超过35m,高度在35~50m时必须采取卸荷措施,高度大于50m时必须采取卸荷措施并对专项方案进行专家论证。

2、脚手架基础平整、夯实、混凝土硬化,基础应采用100mm厚C25混凝土硬化,立杆底部设置底座或垫板。垫板应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板。

3、落地式脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆宜采用直接扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度时必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m,紧边坡上方的立杆轴线道边坡的距离不小于500mm。

4、脚手架基础应考虑周边设有排水措施,脚手架底座底面标高应高于室外自然地坪50mm,立杆基础外侧设置截面不小于200mm×200mm的排水沟,保证脚手架基础不积水。

5、脚手架外侧自第二步起底部设180mm挡脚板,在高600mm与1200mm处各设同材质的防护栏杆一道。脚手架内侧形成临边的,则按脚手架外侧防护做法。

扩展资料

1、搭设高层脚手架,所采用的各种材料均必须符合质量要求。

2、高层脚手架基础必须牢固,搭设前经计算,满足荷载要求,并按施工规范搭设,做好排水措施。

3、脚手架搭设技术要求应符合有关规范规定。

4、必须高度重视各种构造措施:剪刀撑、拉结点等均应按要求设置。

5、水平封闭:应从第一步起,每隔一步或二步,满铺脚手板或脚手笆,脚手板沿长向铺设,接头应重叠搁置在小横杆上,严禁出现空头板。并在里立杆与墙面之间每隔四步铺设统长安全底笆。

6、垂直封闭:从第二步至第五步,每步均需在外排立杆里侧设置1.00m高的防护样栏杆和挡脚板或设立网,防护杆(网)与立杆扣牢;第五步以上除设防护拦杆外,应全部设安全笆或安全立网;在沿街或居民密集区,则应从第二步起,外侧全部设安全笆或安全立网。

7、脚手架搭设应高于建筑物顶端或操作面1.5m以上,并加设围护。

8、搭设完毕的脚手架上的钢管、扣件、脚手板和连接点等不得随意拆除。施工中必要时,必须经工地负责人同意,并采取有效措施,工序完成后,立即恢复。

9、脚手架使用前,应由工地负责人组织检查验收,验收合格并填写交验单后方可使用。在施工过程中应有专业管理、检查和保修,并定期进行沉降观察,发现异常应及时采取加固措施。

10、脚手架拆除时,应先检查与建筑物连接情况,并将脚手架上的存留材料,杂物等清除干净,自上而下,按先装后拆,后装先拆的顺序进行,拆除的材料应统一向下传递或吊运到地面,一步一清。不准采用踏步拆法,严禁向下抛掷或用推(拉)倒的方法拆除。

参考资料脚手架搭设安全注意事项---百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-06-25
第一,安监站发放的充其量也就是个暂行的安全管理条例,它没有发规范的资格。第二,现行的扣件式钢管脚手架施工技术规程JGJ130-2001中并没有明确界定脚手架高度超过多少为超高架体,换言之,规范在这方面现在还不太完善。目前,建筑行业中关于脚手架高度方面的限高界定意见并不是很一致,根据有关文献,例如江正荣主编的《建筑工程计算手册》中脚手架这一分册里的相关说明,如果是外围护架体,对于单立杆搭设落地架不宜超过24m,若高于此高度就算是超高脚手架,这方面和规范中规定是一致的,但事实上,单立杆(扣件式)搭设的临界高度应该在36m左右,超过就应该进行受力计算并且经过专家论证搭设可行性;如果是悬挑架体,一般高度为12m左右,即民建的四层楼高度。但是如果经过论证计算合理的话,通过选择合适的悬挑梁和卸载方式,搭设高度时可以更高的。如果是室内模板支撑架,哪么可以参考杜荣军的一篇高支撑架体稳定性分析的文章,文中综[jk1580.cn]
[supernoni.c o m.cn]
[s9371.cn]
[nbzhwx.cn]
[voicesoft.c o m.cn]
[aqualand.c o m.cn]
[totalgreen.net.cn]
[610016.cn]
[zsquickwin.cn]
[aidy80.cn]
相似回答