44问答网
所有问题
电路中实际工作电压和标称电压及残压有什么关联?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-09-15
由于系统负荷变化,系统各处电压是变化的。实际工作电压是工作时真实电压,如经过现场测量,三相电压为375v,378v,382v。标称电压是系统定义的电压标准。如:380v,6kv等见国标GB156,中国按受电设备额定电压定义标称电压。所以低压380v系统的标称电压=380v但是变压器低压侧=400v.残压指经过浪涌保护器后维持的电压水平,要求低于被保护设备的绝缘耐压水平以达到保护过电压的目的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YKVZDGDZG.html
相似回答
为
什么
在压敏电阻中要界定
标称电压和残压?
压敏电阻要保护的电压值是不...
答:
标称电压是其保护电压,就是说超过标称电压压敏电阻就会导通放电
。残压是说压敏导通放电时流过电流在电阻上产生的电压,也就是电路最终还会残留的电压,如输入500V,压敏标称300V,压敏在电压超过300V时导通,流过电流。5KA时在压敏两端产生400V电压,就是说5KA时残压是400V。
母线残压的危害,母线残压是
什么
,母线
残压和电压
暂降什么关系
答:
母线上电压从
标称
值趋向0的过程,叫“残余电压”,俗称“残压”。有可能会对
电力系统
稳定性造成破坏。【摘要】母线残压的危害,母线残压是什么,母线
残压和电压
暂降什么关系【提问】好的,亲,问题已收到,请稍等【回答】母线上电压从标称值趋向0的过程,叫“残余电压”,俗称“残压”。有可能会对电力系统...
如何为设备选择合适的避雷器参数呢,包括1ma,
残压
等具体的计算方法...
答:
1.系统额定电压(有效值)(kV):与电力系统标称电压相对应
。2.避雷器额定电压(有效值)(kV)(灭弧电压):保证避雷器能灭弧的最高工频电压允许值。3.工频放电电压(有效值)(kV):避雷器在工频电压下将放电的电压值。由于火花间隙击穿的分散性,它有一个上限值和下限值。工频放电电压不能低于...
压敏电压(或
标称
导通电压)
与
最大持续运行
电压有什么
区别?
答:
另一方面,
对同一种电阻片,压敏电压越高,残压也越高
。好的SPD产品设计、好的金属氧化物电阻片应能使最大持续运行电压尽量低于压敏电压,而残压又尽可能小。选择SPD产时,如能知道产品的压敏电压,对判断其可靠性和限压性能是很有利的。但实际上绝大多数制造商都不提供压敏电压数值,它属于电阻片元件...
大家正在搜
系统标称电压和额定电压
额定电压和实际电压
什么是电池的标称电压
什么是电流什么是电压
什么叫标称电压
标称电压与额定电压的区别
标称电流是什么意思
额定电压和最大电压
并联电路电压规律
相关问题
电路中,工作电压相同的设备都是?
浪涌保护器残压是否可大于设备的额定电压
标称电压是否就是额定电压呢?比如电容47uf/50V中的50...
为什么在压敏电阻中要界定标称电压和残压?压敏电阻要保护的电压...
如何看压敏电阻参数
在压敏电阻工作过程中,过电压是指标称电压还是残压?
避雷器的动作电压是多少呢?
压敏电阻中的最大连续工作电压,压敏电压或崩溃电压,最大限制电...