推荐答案 2015-07-19
有电流流过,一般是微安及,可以看做避雷器断路状态。不影响系统运行
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YKW333RW6VG36YKWRVZ.html
相似回答
正常情况下氧化锌避雷器内部
答:
该装置正常情况下无电流通过
。氧化锌避雷器的主要功能是在雷电过电压或操作过电压时,通过内部的非线性电阻迅速降低电压,防止过电压对电气设备的损害。在正常工作电压下,氧化锌避雷器的电阻值较大,几乎相当于一个绝缘体流过避雷器的电流极小,只有微安或毫安级别。另外氧化锌避雷器内部的电流主要是通过...
氧化锌避雷器
的泄露
电流
是多少?
答:
通过氧化锌电阻片的电流叫做氧化锌避雷器的泄漏电流,也被认为成避雷器的总泄漏电流
。正常的额定工频电压下,避雷器可看成是一个绝缘体,因此考虑到电压波动范围,指标定为在0.75U1mA下泄漏不大于50μA,原则上越小越好。泄漏电流可以反应避雷器的绝缘情况,是运行电压下判断避雷器好坏的重要手段。一般...
避雷器正常
泄漏
电流
值
答:
不超过50微安
。避雷器的漏电标准为0.75毫安下不超过50微安。通过氧化锌电阻器的电流称为氧化锌避雷器的漏电流,也称为避雷器的总漏电流,在正常额定工频电压下,避雷器可视为绝缘体,因此,考虑到电压波动范围,将指示器设置为在0.75mA时漏电流不超过50微安。
避雷器
泄漏
电流
标准是什么?老弟最近准备考高压电工证,这个问题还不知道...
答:
通过氧化锌电阻片的电流叫做氧化锌避雷器的泄漏电流,也被认为成避雷器的总泄漏电流
。正常的额定工频电压下,避雷器可看成是一个绝缘体,因此考虑到电压波动范围,指标定为在0.75U1mA下泄漏不大于50μA,原则上越小越好。泄漏电流可以反应避雷器的绝缘情况,是运行电压下判断避雷器好坏的重要手段。刚好...