请教一下PT100跟热电偶的区别是什么?

RT,小弟学轮机的,谢谢

  PT100铂热电阻和热电阻的区别:

  热电阻虽然在工业中应用也比较广泛,但是由于他的测温范围使他的应用受到了一定的限制,热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性

  热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测温范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。

  一般在500度以下,你可以选择热电偶,也可以选择热电阻;超过500度一般就必须选择热电偶了 ,热电偶比较便宜点,精度没有热电阻高,当测量精度要求比较高时,就得选择热电阻了.
      PT100铂热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的-200℃—+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。 
      热电偶多用于金属表面温度测量、加热容器内部温度测量、工业生产过程中测量温度参数。 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-26
热电偶的测量范围大些,-200℃~1300℃,特殊情况下-270℃~2800℃;PT100PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆,精度高些,范围小,-200℃~+850℃。 查看原帖>>
第2个回答  2014-04-26
PT100只是一个分度表对照,其实际测量温度的是热电阻。0度时电阻为100欧姆,温度升高电阻变大。不需要电源,只输出阻值即可。而热电偶需要24V电源,根据电势差值再转换为毫安信号,电脑里才会有温度显示。 查看原帖>>
第3个回答  2014-04-26
PT100好像更准些 木有温度引起的漂移什么的 查看原帖>>
第4个回答  2014-04-26
都是测量温度的传感器,PT100是温度变化引起电阻的变化,热电偶是温度变化引起电势(电压差)的变化 查看原帖>>本回答被提问者采纳