热继电器中的两条线应该接常开或是常闭好?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-09-08
一般是接常闭,用于给逻辑控制一个信号
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YKWDDDRDZ3R6WKYRYKZ.html
其他回答
第1个回答 2015-09-08
接常闭,设备过载跳停。
相似回答
热继电器
为什么要
接两
个接点
答:
热继电器的常闭接
点(95、96)多是应用在单一控制电动机主回路接触器线圈的回路中,当继电器动作时常闭接点断开,切断接触器线圈,使电动机停运。而
常开接
点则是用在电动机控制回路既有合闸线圈也有跳闸线圈的回路中,当继电器动作时常开接点闭合接通跳闸回路,使电动机停止运行。95 96接线端子,串入启动...
过热载
继电器
,三相接线柱右边那两个
应该接
什么
线?
答:
图
中的热继电器
右边是辅助触点的接线柱。通常热继电器有一副
常开
/
常闭
转换触点,由3个接线柱引出,其中1个为公共点(Com),它同另一个接线柱组成常闭触点组(NC),同剩下的一个接线柱组成常开触点组(NO)。常闭触点组(NC)可以串联在控制回路中(同停止按钮串联),当热继电器发生过载动作时,切断设备...
请问三相异步电动机控制接线中
热继电器是接常开
还是
接常闭
答:
热继电器的两
个
常闭接
点串接在控制回路中,这样,当热继动作时,会自动切断控制回路。使电机停止运行。
为什么
热继电器
在PLC编程中以
常闭
形式出现,而在实际接线的时候要接到...
答:
1、热继电器在实际接线的时候接到
常开
触点(没有过载时常开触点就是断开的,过载时常开触点就是接通的),在PLC编程中梯图里以常闭触点形式出现就是表示没有过载,梯图里
的常闭
触点断开。
2
、
热继电器是
由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动...