消防工程这排烟风机风管怎么安了3个280度防火阀?第一个带DC的,后面两个不带?一根风管不是安装一个吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-10-29
规范要求:下列部位设置排烟防火阀:1、排烟分机房入口处。2、排烟只管上。3、排烟管道穿过防火墙处。局部图纸看的不清楚,对照一下暖施图纸的图例和设备表,就知道了。设备表是最准的,采购、检测都是以此为准。
追问
3个。这里并没有你说的情况啊!谢谢!
追答
风机房入口处的图例点粗,看一下此处的设备表吧,标识很清楚。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YKWDDG3R6GD6YDVVKDZ.html
相似回答
排烟风机
前面安装一个电动
280度防火阀,
在排烟井那里又安装
一个不带DC
...
答:
排烟风机前面安装的电动
280度防火阀
是因为该防火阀为常闭型,平时是关闭
的,排烟风机
启动前需电动打开,当烟温暖超过280度时,熔断关闭。排烟井那里又安装
一个不带DC的
防火阀是常开型的,平时处于打开状态,当烟温暖超过280度时,熔断关闭。
排烟风机
为什么设置
两个280度
排烟
防火阀,
前面
一个
是带电自动关闭,井那...
答:
这图纸画的,是
排烟风机
吗
?两个防火阀
的意义在于风管穿过两个防火分区。
关于
消防
通风及防
排烟工程
答:
280度
常开排烟
防火阀
,是排烟风管上的,一般设置在风管穿越隔墙处,风机房里外必须
有一个
,不在里面就在外面,火灾后,
排烟风机
工作,当温度过高,超过280°,排烟已经起不到作用,风
阀280
°自行熔断关闭,隔绝烟火扩散进来,或进入其他部位,同时,联锁风机关闭。280°常开排烟防火阀,
带DC
电信号,电动...
火灾自动报警中
排烟风机,280度防火阀怎么
接线?
答:
这个联锁的端子 就是EF端子 动作后接通。
这两个
端子出来接线到风机配电柜的端子排就OK了(一般来说配电柜厂家都预留了风阀联锁风机的接口端子的,这个端子未使用之前都是用一个短接线串上的)