如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-31
重锤法。杆塔挠度是指杆塔由于受机构荷载作用,杆塔结构偏离中心线的水平距离为挠曲变形,挠度的测量方法是重锤法。重锤法是将重锤挂在测量绳上,依靠人工手感去判断沉渣界面,从而得到沉渣厚度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YKWGDGG6VKDRVRY3RVK.html
相似回答
转角塔及终端塔的允许
挠度
是怎样规定的?
答:
预高值为5L/1000,L为基础根开,
计算
结果为转角内侧两个腿的预高量(如是终端塔要预高3个腿,预偏量和方向也不同),实际施工中会依经验对设计所给的预偏量进行提高。
什么是输电线路
杆塔挠度
答:
输电线路电杆和铁塔都可以简化看成一端固定、一端悬空的简支梁。在风荷载、导线重力和张力作用下,
杆塔
就会出现挠曲了,挠曲值除以挠曲点高度就是该点的
挠度
。
线路上发生
杆塔
倾斜或歪斜的原因是什么
答:
基础不平、地基不稳下沉引起
杆塔
中心偏离铅垂位置都会引起杆塔倾斜。由于高压输电线路途径地域环境复杂,在运行过程中往往会受到多种因素的影响导致杆塔变形、倾斜、倒塌,造成巨大的经济损失,例如地壳运动、恶劣气候(暴雨、冰雪灾、台风等)、人为外力破坏(挖沙、堆土、偷盗等)以及老化氧化等,这些都会给输电...
重级工作制桥式起重机的
挠度
容许值
答:
设计规程规定:对塔,不超过3H/1000,对杆,不超过5H/1000。架线后
杆塔
增加的变形,主要由于垂直荷重产生。而施工倾斜值,除不对称结构的杆塔会向重载侧有微小变化外,实质上仍是架线前的施工倾斜值y1。对称结构的杆塔,架线后在理论上不产生
计算挠度
值,其施工倾斜值仍应与架线前一样。