这个故障是E55 换层停靠故障,会出现本层开门不到位 。
解决方法是:检查开门到位信号。
电梯启动前对门系统这一对象的逻辑处理为:系统发出关门命令,在光幕不误动作情况下,门机应关门,关门到位后门锁立即接通。如果关门不到位或门锁没有接通,只要任何一个条件不满足,电梯将不停地进行开关门。
扩展资料:
门关闭时,是开门到位信号一直为ON,同理,开门完成后,关门信号也一直为ON。这两个信号互锁;
电梯到站后系统对门系统的逻辑处理为:到站停止后,系统发出开门命令,同时门锁应断开,经过T时间后系统应收到开门到位信号,所以这里又一个门锁的状态与到位信号状态的逻辑时序问题。
当系统发出开门命令时,系统对门锁和开门到位信号的逻辑要求为:门锁先动作(由闭合变为断开),后收到开门到位信号;当系统发出关门命令时,系统对门锁和关门到位信号的逻辑要求为:先收到关门到位信号,门锁后动作(由断开到闭合)。
所以,通常说的动作,指的是某个信号的逻辑翻转,如果当前为闭合,则动作就是一个由闭合到断开的过程,如果当前为断开,则动作就是一个由断开到闭合的过程。
而电梯到站后系统对门系统的逻辑处理为:到站停止后,系统发出开门命令,同时门锁应断开,经过T时间后系统应收到开门到位信号,所以这里又一个门锁的状态与到位信号状态的逻辑时序问题:当系统发出开门命令时。
系统对门锁和开门到位信号的逻辑要求为:门锁先动作(由闭合变为断开),后收到开门到位信号;当系统发出关门命令时,系统对门锁和关门到位信号的逻辑要求为:先收到关门到位信号,门锁后动作(由断开到闭合)。
所以,通常说的动作,指的是某个信号的逻辑翻转,如果当前为闭合,则动作就是一个由闭合到断开的过程,如果当前为断开,则动作就是一个由断开到闭合的过程。