44问答网
所有问题
电动机单向反接制动电路中,若速度继电器触头接错将会发生什么,为什么?哪位帮我呀?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-04-02
接错的话:1、没有反转;2、反转不停。就是没有反接制动功能了。
一般反接制动电路通常采用速度继电器,很少用时间继电器控制。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YKWVYVYWY6D6Y3ZWZGZ.html
其他回答
第1个回答 2016-11-23
你好,如果你说的触头接错是将串联进反接制动线路中的速度继电器的常开触点串成了常闭触点,那么在电动机速度达到一定值时,常闭触点会断开,这样即使你按下了反接制动的按钮,反接线路仍然不会接通,也就是反接制动无效。
相似回答
大家正在搜
相关问题
电动机单向反接制动电路中,若速度继电器触头接错,将发生什么结...
三相异步电动机的反接制动控制电路中,如果速度继电器的正转动作...
速度继电器一般用于电动机的反接制动电路中对吗
电动机反接制动是怎么回事?
x62w万能铣床电路主轴反接制动为什么采用两个速度继电器常开...
X62W铣床电路主轴反接制动采用两个速度继电器常开触头并联可...
电机反接制动一般用什么继电器?怎么选型?
速度继电器在控制线路中起什么作用