44问答网
所有问题
三相四线分成220,总负荷100kw.要配多大的空气开关和铝电缆?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-02-21
呵呵,三相四线分成220,总负荷100kw.要配200A的空气开关;用185的铝电缆就欧啦。
第2个回答 2014-02-21
150A开关,最好50MM的线
相似回答
100kw
用
多大的空气开关
答:
200A的空气开关
。100KW 如果是三相负载,满负荷电流大约200A上下,十来米以内的近距离选择70平方铜线非电缆基本够用,距离远选择95平方铜电缆够用 大约需要用95mm2的电缆。三相四线分成220,总负荷100kw,要配200A的空气开关。
100
个千瓦要用
多大的三相四线电缆?
答:
首先计算电流,P = 1.732×I×U,如果是电机负载,则P = 1.732×I×U×cos。
100
千瓦的三相电流直接在200-250A,需要70平方铜线或95平方铝线。电缆载流能力是指
电缆线
在输送电能时所经过的电流量。在热稳定条件下
,电缆
导体达到长期允许工作温度时
的电缆
承载能力称为电缆的长期允许载流量。典型铜线...
请问
100KW
用量
三相四线
需要
多大
电线和
开关
最好有计算公式?
答:
三相380V,
100KW要采用至少3x70+1x25平方毫米或以上的铜芯电缆
。计算:1、100KW的工作最大电流(功率因数取0.8)100kW/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A电流,查表选择电缆截面积(一场用的VV22型电缆为例 )以上是VV22型电缆的安全载流量表。可知,3x70+1x25平方毫米的铜芯电缆的载流量...
100
个千瓦要用
多大的电缆,三相四线
的
答:
100
个千瓦要用95平方毫米
的电缆,三相四线的
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×380×0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。
大家正在搜
三相四线120kw用多大空开
三相四线200kw用多大的线
三相100安电表最大负荷
三相四线10平方负荷
16平方铝线220v的负荷
三相四线25平方负荷
60a三相电表最大负荷
60a三相电表负荷70千瓦
三相四线零线电流计算
相关问题
100kw机器用多大的开关和电线比较合适?
3相4线分成220v,100kw需要多大空气开关和铝电缆?
100千瓦的限流器
15Kw需要多大平方三相四线的电缆?
21okw配多大空气开关,三相四线铝电缆需用多大的
63a的三相四线漏电开关,接单相能承多大负荷
100kw机器用多大的开关和电线比较合适?
三项四线供电,100千瓦总负荷,负荷电压220。用多少平方的...