70千瓦要多大的线?多大的开关?

本人是新手,刚刚来给公司安装生活用电 和动力电 距离就在150米以内 设计70千瓦,总开关要多大的合适啊?还有就是30千瓦的多大的线 , 多大的开关,

这么大的功率基本上要采用三相四线供电,70千瓦大约140安电流,经济点可以用50平方铜线,总开关用160安。30千瓦大约60安电流,可以用16平方铜线,总开关用80安。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-08
三相供电70KW用线50平方毫米开关用DZ10-250A,30KW用线25平方毫米开关用DZ10-100A,
第2个回答  2010-10-08
70千瓦要150mm2的线吧,
30千瓦50mm2