疏散指示灯一般设在距地面多高?

如题所述

1、安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。

2、安装在疏散走道、通道上方时:室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。

3、当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m。

使用疏散照明的目的如下:

1、灾害发生时为了易于把建筑物内的人员引向室外安全场所,在楼梯、房间出入口、走廊、安全出口等处设置诱导灯,指明避难方向。

2、在楼梯、剧场坐席等处设疏散通道照明,当灾害发生时点燃疏散照明,以利疏散活动进行。

3、保证人们在事故状态下能方便地找到出口和通道上的各种报警装置、灭火装置。

4、设置疏散照明和疏散标志的同时,配合事故状态做广播,以便抑制受难者的心理恐惧,防止由于情况不明造成的混乱。

以上内容参考:百度百科-疏散照明

以上内容参考:百度百科-消防疏散指示灯

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-13

安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。

消防安全出口标志灯属于消防应急灯系列产品具有工作可靠、稳定性高、寿命长等优点、适用于工厂、宾馆、商场、大厦等高层建筑,公共以备停电作应急照明之用,采用金属灯头或阻燃塑料灯头,具有壁挂式、手提式、吊式安装方式。

消防疏散指示灯的安装和维护:

1、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。

2、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20 小时的充电,才可进行放电。

3、使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。

以上内容参考 百度百科-消防疏通指示灯

本回答被网友采纳
相似回答