制冷剂410a 工作压力是多少?

海信变频R410冬天制热压力多少?夏天压力多少?

制冷学空调制冷设计的工况条件是,室外环温35℃,室内温度27度,蒸发温度+5℃,蒸发压力0.48MPa。所以空调标准制冷低压力为0.48MPa(R22)。

空调制冷管路设计相对压力(表压力)制冷状态下,低压压力是平衡压力的一半,所以平衡压力为0.96MPa(R22)。

为达到理想的散热效果,制冷设计采用空气冷凝时,冷凝标准温差选取15℃,所以在室外35℃条件下冷凝温度为50℃,50℃对应的压力值为1.83Mpa,所以空调高压压力为1.83MPa(R22)。

制冷学的压力是指物理学的压强,压强的单位还有"kg/cm2",这就是我们所说的"公斤压力"。

1kg/cm2≈0.098MPa≈0.1MPa;所以,R22冷媒空调三个压力大小又是:4.8公斤,9.6公斤,18.2公斤。

由于空调工作环境通常满足不了工况条件,以及受湿度的影响,所以夏季制冷状态下,R22制冷剂三个压力值大约为:

低压压力0.5MPa或5公斤;
高压压力1.8MPa或18公斤;
平衡压力1MPa或10公斤。

空调在冬季制热环境和制冷工况相差太大,外环境温度又低,所以三个压力会有较大的变化,以空调使用环境下限温度5℃作为研究分析的参考。

为达到理想的蒸发吸热效果,制冷设计空气作为载冷物质时,蒸发标准温差选取10℃,所以蒸发温度应为-5℃,对应压力为0.32 MPa(R22)。

由于室外机环境为5℃,其最佳蒸发温度为-5℃,而外机盘管化霜一般在-6℃左右,所以冬季越冷制热效果越差。为了最大限度在低温下吸收热量,通过制热辅助毛细管降低蒸发压力,从而降低蒸发温度,因此,制冷状态下的低压不再是平衡压力的一般了,而是偏小一点,所以制热平衡压力大约0.7MPa(R22)。

空调制热时室内为冷凝器,冷凝温度受风速和室内温度的影响,空调设计低于28℃防冷风吹出保护,高于56℃过热保护或降频,所以室内最佳的冷凝温度选取设计值也是50℃对应的压力1.83MPa(R22)。

所以空调制热三个压力大约为:

低压压力0.32MPa或3.2公斤;
高压压力1.8MPa或18公斤;
平衡压力0.7MPa或7公斤。

从以上分析看出,空调低压和平衡压随环境温度变化而变化较大,但高压基本不变,在实际操作过程中,压力值可作为参考,作为维修调试的重要依据
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答