变压器纵差保护为什么能保护高压侧接地

如题所述

  若是中性点直接接地系统,则变压器纵差保护范围内(高低压互感器之间)发生接地时保护应该动作,因为发生了单相接地短路。
  由于纵联差动保护只在保护区内短路时才动作,不存在与系统中相邻元件保护的选择性配合问题,因而可以快速切除整个保护区内任何一点的短路,这是它的可贵优点。但是,为了构成纵联差动保护装置,必须在被保护元件各端装设电流互感器,并将它们的二次线圈用辅助导线连接起来,接差动继电器。由于受辅助导线条件的限制,纵向连接的差动保护仅限于用在短线路上,对于发电机、变压器及母线等,则可广泛采用纵联差动保护实现主保护。
  差动保护是一种依据被保护电气设备进出线两端电流差值的变化构成的对电气设备的保护装置,一般分为纵联差动保护和横联差动保护。变压器的差动保护属纵联差动保护,横联差动保护则常用于变电所母线等设备的保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-05
不平衡电流产生的原因
1励磁涌流的影响
变压器在正常运行时,它的励磁电流只流过变压器的电源测,因此,通过电流互感器反 映到差动回路中就不能被平衡。在正常情况下,变压器励磁电流不过为变压器额定电流的2% ~3%;在外部故障时,由于电压降低,励磁电流也相应减少,其影响就更小。在实际整定 时可以不必考虑。
但是,在变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,则可能产生数值很大的励磁涌 流,其数值可达变压器额定电流的6~8倍。励磁涌流中含有大量的非周期分量和高次谐波分 量。励磁涌流的大小与合闸瞬间外加电压的相位,铁芯中剩磁的大小和方向以及铁芯的特性 有关。若正好在电压最大值时合闸,则不会出现励磁涌流,而只有正常时的电流。但对于三 相变压器而言,由于三相电压相位不同,无论在任何瞬间合闸,至少有两相要出现程度不同 的励磁涌流。励磁涌流可分解成各次谐波,以二次谐波为主,同时在励磁涌流波形中还会出 现间断角。励磁涌流的波形如图2。�

2绕组连接方式不同的影响
变压器各侧绕组的连接方式不同,如双绕组变压器采用Y,d接线,三绕组变压器采用Y,y,d接线 时,各侧电流相位就不同。这时,即使变压器各侧电流互感器二次电流大小能相互匹配,但 不调整,相位差也会在差动回路中产生很大的不平衡电流。

3实际变比与计算变比不同的影响
由于电流互感器选用的是定型产品,其变比都是标准化的,很难与通过计算得出的变比 相吻合,这样就会在主变差动回路中产生不平衡电流。

4改变调压档位引起的不平衡电流及克服措施
电力系统中带负荷调整变压器分接头是调节系统电压的重要手段。改变调压档位实际 上就是改变变压器的变比。而差动保护已按照某一变比调整好,当分接头改换时,就会产生 一个新的不平衡电流流入差动回路。此时不可能再用重新选择平衡线圈匝数的方法来消除这 个不平衡电流,这是因为变压器的分接头是经常在改变,而差动保护的电流回路在带电时是 不可能进行操作的。因此,对由此产生的不平衡电流,通常是根据具体情况提高保护动作的 整定值加以克服。
5型号不同产生的不平衡电流
由于变压器各侧电流互感器的型号不同,它们的饱和特性和励磁电流(归算到同一侧 )就不相同,因此,在差动回路中所产生的不平衡电流也就较大。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-09-06
你的高压侧中性点是否接地?若是中性点直接接地系统,则变压器纵差保护范围内(高低压互感器之间)发生接地时保护应该动作,因为发生了单相接地短路。本回答被提问者采纳