双电源切换开关控制器自动和手动怎么区别的

控制器上面会显示什么标语或者符合

双电源切换开关控制器的自动和手动,一般在控制器的按键上有所体现,你按到手动模式,那么市电断电后就不会自动切换,而是需要手动合闸;但是控制器屏幕上还是会显示合闸成功或失败。自动模式下才是双电源切换控制器的最重要功能,如HAT820双电源自动切换控制器,有可编程功能、自动化测量、LCD显示、数字通讯为一体的两路电源切换模块。它集数字化、智能化、网络化于一身,测量及控制过程实现自动化,减少了人为操作失误。这也是使用控制器的价值体现。一般情况下都会调成自动模式的!望采纳!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-06

双电源切换开关控制器,是没有手动和自动操作按键和指示的,控制器内部接线端子接到双电源开关上的常用端子和备用端子,控制器常用端子优先,常用故障自动切换到备用。

第2个回答  推荐于2018-11-27
ATS和STS
  STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。

STS静态切换开关
  主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。

ATS自动转换开关
  ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。
  自动转换开关采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现了零飞
  弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸。待故
  障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命。
2功能作用

双电源自动转换开关[1]TQ1-63适用于交流50Hz,额定工作电压交流400V额定工作电流自6A至63A的双电源供电系统。双电源自动转换开关TQ1-63具有过载、短路等保护功能。当电源出现故障时,双电源自动转换开关TQ1-63能自动完成常用电源到备用电源的转换。
双电源自动转换开关TQ1-63系列产品广泛应用于医院、银行、军事设施、高层建筑等场所,以保证该场所的持续供电。

  1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。步骤:
  ①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。
  ②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。
  ③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。
  ④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。
  2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。
  步骤:
  ①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
  ②按柴油机停机步骤停机。
  ③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。
  3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。
  双电源自动切换开关(简称双电源切换开关)是采用塑壳断路器或负荷开关以下是二种本回答被网友采纳
第3个回答  2014-07-15
没用过带操作界面的,普通的就是自动时自动跳,手动时需要手动操作一下,接线有所区别本回答被提问者采纳
相似回答