新房25层 收房时户门是乙级防火门但是内开门,由于户型面积小想改为外开门但物业不让更改。翻看有关规范,防火规范里高层住宅安装乙级防火门的开启方向必须是疏散通道方向也就是外开,建筑规范里又说外开门到90度会影响疏散通道畅通,不能改为外开。我想问现在最新规范有没有对这个问题的解释?谢谢
在原《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)确有强条6.1.16 高层建筑的公共疏散门均应向疏散方向开启。但你家不是公共门,熟悉自家疏散路径。
高规和建规合并为《建筑设计防火规范》GB50016-2012,尚为公布但实际已施行,第5.5.30条,建筑高度大于33m的住宅建筑,其疏散楼梯间应采用防烟楼梯间,前室宜采用常开防火门。户门应采用乙级防火门,同一楼层或单元的户门不宜直接开向前室,确有困难时,开向前室的户门不应大于3樘。
《住宅设计规范》GB50096-2011第5.8.5条,住宅户门应采用具备防盗、隔音功能的防护门。向外开启的户门不应妨碍公共交通及相邻户门开启。
综上条款,不允许向外开门,你家和物业都要遵守。
本回答被网友采纳