建筑电气 加压风机的作用 为什么楼顶和地下一层都有加压风机,还有混流风机是干什么的

电井和电梯井道有什么区别 分别安装什么配电或者控制柜 谢谢

1 当发生火灾时,烟雾会充满整个空间,导致建筑物内烟雾压力大于外界空气压力,新鲜空气无法进入建筑物内,通过风机送风,强行送风给各层公共区域,给人逃生带来时间。楼顶风机主要负责1层至顶层的送风,地下室空间较大,所以也会布置风机送风。 混流风机是介于轴流风机和离心风机之间的风机,混流风机的叶轮让空气既做离心运动又做轴向运动,壳内空气的运动混合了轴流与离心两种运动形式,所以叫“混流”。
2 电井一般为专门布置电气管线的井道,比如弱点系统,强电系统,消防联动系统都在各层电井内分线到每层各个位置。里面一般安装层配电箱,还有就是桥架,而电梯井道为电梯运行的那个矩形空间。里面一般会沿墙敷设井道照明设施,底层安装插座。方便检修。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-06
加压风机的作用:
楼顶正压风机一般用于维持疏散楼梯间的正压,防止火灾时烟雾进入疏散楼梯。地下一层都有加压风机用于向地下空间补充新鲜空气。
电井和电梯井道有什么区别
电井主要用于电力配电、弱电分线等作用
电梯井道就是电梯运行的地方。
第2个回答  2018-01-30
高层建筑需要布置防排烟系统,即防烟、排烟。顾名思义,防烟的级别比排烟的要高,所以防烟系统常布置于供人疏散逃生的必经要道:楼梯间及前室;排烟系统常布置于公共走廊、地下室。加压(正压)风机的作用是送风,将外部的空气通过送风机吹入送风竖井,而楼梯间每隔2-3层设置一个送风口,发生火灾时,送风机运作将风鼓入竖井进而吹入楼梯间。而排烟系统则相反,通过挡烟垂壁分隔形成排烟风区,每隔排烟分区设置排烟口,每个排烟口联通到排烟风机上(多在排烟机房),进而连到排烟竖井,将烟排到室外;地下室因为较为密闭,空气不流通,故多将排烟系统与通风系统合用,有了排气的排烟系统,就要有进气的系统(否则氧气都被抽空就完了),进气的叫做补风机或者送风机或者加压风机。。。。上述所述均为自然通风不支持的情况下,如果有自然通风,则不考虑上述的机械送风、机械排烟,毕竟省钱嘛。。。