回避频率范围应该是18-22Hz的整数倍,所以,也包括了36-44Hz和54-66Hz等等。
变频器设置比较简单,它就分成操作面板 PU 操作和外部操作,外部操作是电压、电流还是通信都是由端口确定,2-5 是电压,4-5 是电流。同时,FR-E500还把运行控制设定和频率设定结合在一个参数中设定。例如,当Pr79=1时,频率设定和运行控制均由操作面板设定,而当Pr79=2时,则都由外部端口设定,但当 Pr79=3 时,则频率由操作面案设定,而运行控制则由外部端口设定等。
变频器的频率给定方式可分为面板操作给定和外部端口给定。外部端口给定又可分为数字量端口给定、 模拟量端口给定和通信接口给定。 (面板操作也是通信给定) 。
也可以分为数字量给定和模拟量给定。模拟量给定又分为电压给定和电流给定。
一般情况下,普通的变频器仅使用一种给定方式输出频率,但在某些情况下也可以用二种给定方式输出频率,这时候输出的频率是两种方式给定的频率的叠加。
某变频器需要回避的频率为18~22Hz,,回避频率范围设置为18~22Hz。
设置回避频率是为了防止机械设备发生共振;回避频率以频率跳跃方式实现回避。;可以通过设置需要回避的中心频率和回避宽度来实现回避频率设置;可以通过设置回避频率的上限频率与下限频率来实现回避频率设。
扩展资料
变频器功能作用
变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。风机、泵类负载采用变频调速后,节电率为20%~60%,这是因为风机、泵类负载的实际消耗功率基本与转速的三次方成比例。
当用户需要的平均流量较小时,风机、泵类采用变频调速使其转速降低,节能效果非常明显。而传统的风机、泵类采用挡板和阀门进行流量调节,电动机转速基本不变,耗电功率变化不大。
据统计,风机、泵类电动机用电量占全国用电量的31%,占工业用电量的50%。在此类负载上使用变频调速装置具有非常重要的意义。目前,应用较成功的有恒压供水、各类风机、中央空调和液压泵的变频调速。
由于变频器内置有32位或16位的微处理器,具有多种算术逻辑运算和智能控制功能,输出频率精度为0.1%~0.01%,且设置有完善的检测、保护环节,因此,在自动化系统中获得广泛应用。
例如:化纤工业中的卷绕、拉伸、计量、导丝;玻璃工业中的平板玻璃退火炉、玻璃窑搅拌、拉边机、制瓶机;电弧炉自动加料、配料系统以及电梯的智能控制等。变提高工艺水平和产品质量方面的应用频器在数控机床控制、汽车生产线、造纸和电梯上的应用。
本回答被网友采纳