70mm五芯电缆150米长每相最高电流是多少?

如题所述

  70平方毫米的五芯电缆150米长每相最高电流可按下述方法确定:

  1)空气中敷设时:铜线的额定载流量为195A,铝线的额定载流量为152A。

  2)土壤中敷设时:铜线的额定载流量为205A,铝线的额定载流量为159A。

  具体数值查下面的电缆载流量对照表:


  电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。影响电缆载流量的外部因素有:

  1.电缆的排列方式。

  多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。

  2.敷设环境是否散热良好。

  环境温度影响:温度越高,线缆允许载流量越小。

  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-03
根据电流计算公式70平方所承载电流的是其自身截面积的2.5倍(所指铝线,铜线升级)铜线也就是按95平方的算,但是考虑电缆太长电阻增大,所以要按降一级也就是70平方的也就是175A,已计入冗余度
第2个回答  2015-08-07
朋友,你都忘了告知电缆是铜芯还是铝芯的,是什么绝缘的电缆,这些都电缆的载流量有关系哦。最好能告知详细的电缆型号,较为准确。那么,只能按常用的
对于铜芯交联聚乙烯绝缘3+2结构电力电缆(YJV),150米距离、每相长期允许载流量为210安培;
对于铝芯交联聚乙烯绝缘3+2结构电力电缆(YJLV),150米距离、每相长期允许载流量为165安培;
对于铜芯聚氯乙烯绝缘3+2结构电力电缆(VV),150米距离、每相长期允许载流量为170安培;
对于铝芯聚氯乙烯绝缘3+2结构电力电缆(VLV),150米距离、每相长期允许载流量为135安培。
上述给你参考。本回答被网友采纳