变压器容量为什么比发电机容量大

变压器容量为什么比发电机容量大

  变压器容量比发电机容量大的原因:
  1.考虑系统远期发展,以适应发电机机组的增容扩容。
  2.发电机有短时间超负载的可能,要留有一定余量。
  3.变压器作为负载,在小负载工况小(0.5~0.7)运行平稳性、经济性均良好。变压器的负荷率为63%~67%之间时,变压器的效率最高。
  变压器容量应根据计算负荷选择。确定一台变压器的容量时,应首先确定变压器的负荷率。变压器当空载损耗等于负荷率平方乘以负载损耗时效率最高,在效率最高点变压器的负荷率为63%~67%之间。但这仅仅是从节电的角度出发得出的结论,是不够全面的。值得考虑的重要元素还有运行变压器的各种经济费用,包括固定资产投资、年运行费、折旧费、税金、保险费和一些其他名目的费用。选择变压器容量时,适当提高变压器的负荷率以减少变压器的台数或容量,即牺牲运行效率,降低一次投资,也是一种选择。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-02
变压器标注的是视在功率,包括无功功率。
发动机标注的是有功功率,没有包括无功功率。

功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。
有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:
视在功率S=1.732UI
有功功率P=1.732UIcosΦ
无功功率Q=1.732UIsinΦ
功率因数cosΦ=P/S
sinΦ=Q/S
第2个回答  2010-09-02
只有这样才不能烧变压器.变压器是发电机的负载.变压器容量大,正常运行时不会产生过流.本回答被提问者采纳