中性点不接地电压电流分布

如题所述

为了保证供电系统的稳定性,我们国家35kV/10kV配电系统,采用中性点不接地系统运行。
这样的好处是:当有一相接地后,大地就变成一相,和中性点及另外两相保持正常的相位关系,相电压线电压保持不变,线电流相电流也保持不变,变压器、负荷都可以正常运行。
中性点不接地系统单相接地后虽然可以正常运行,但线路接地后,另两相对地变成了线电压,如果再有一相接地,就变成了两相接地短路的严重事故,所以规程规定,线路接地后,要在2小时之内找到原因排除故障,2小时之内故障还存在,就要停电处理。
扩展资料:
配电网中性点不接地的优缺点
配电网中性点不接地是指中性点没有人为与大地连接。事实上,这样的配电网是通过电网对地电容接地。
(1)中性点不接地系统的主要优点包括: 电网发生单相接地故障时稳态工频电流小。在这种情况下:如雷击绝缘闪络瞬时故障可自动清除,无需跳闸; 如金属性接地故障,可单相接地运行,改善了电网不间断供电,提高了供电可靠性;。
接地电流小,降低了地电位升高。减小了跨步电压和接触电压,减小了对信息系统的干扰,减小了对低压网的反击等。经济方面: 节省了接地设备,接地系统投资少。
(2) 中性点不接地系统的缺点:
①与中性点电阻器接地系统相比,产生的过电压高( 弧光过电压和铁磁谐振过电压等),对弱绝缘击穿概率大;
②在间歇性电弧接地故障时产生的高频振荡电流大,达数百安培,可能引发相间短路;
③故障定位难,不能正确迅速切除接地故障线路,有可能发展为多相短路接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-11-12
在中性点不接地三相系统中,若发生单相接地故障时,电网的电压和电流理论上是没有任何变化的。只是没有接地的另外两条相线对地的电压比原来提高了,为原来的根号三倍。若考虑分布参数的话,这两相线对地的漏电流将增大。而且万一另外一相再接地的话就将构成相间短路。
第2个回答  2022-11-08
在中性点不接地三相系统中,若发生单相接地故障时,电网的电压和电流理论上是没有任何变化的。只是没有接地的另外两条相线对地的电压比原来提高了,为原来的根号三倍。若考虑分布参数的话,这两相线对地的漏电流将增大。而且万一另外一相再接地的话就将构成相间短路。