44问答网
所有问题
断路器越级跳闸如何检查处理?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-01-25
断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况。如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其他非故障线路送电。如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其他非故障线路送电。最后再查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YKZVG3W6336RVKVWDGR.html
相似回答
断路器越级跳闸如何检查处理?
答:
断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况
。如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,
将其他非故障线路送电
。如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其...
断路器越级跳闸
应
如何检查处理?
答:
断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况
。如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其它非故障线路送电。如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其...
断路器越级跳闸
应
如何检查处理?
答:
1、恢复备用电源 2、找出故障点 3、找出
越级
的
断路器跳闸
原因,分析越级的原因 4、整改
线路跳闸(
越级跳闸
)原因分哪几种情况?分别
如何处理
答:
你好。线路跳闸一般是线路短路或某个用电设备。内部电路板短路会跳闸。如何检查呢?
你把所有的用电设备断开。逐一再插上去打开。看看是否跳闸
。如果你插上哪个用电设备跳闸了?那就是那个用电设备损坏。希望能帮到你,望采纳,谢谢。