输电线路孤立档内不得有接头是哪个标准规定的,十分感谢!

如题所述

没有任何国家标准或者行业规程说不允许孤立档档内不允许接头。有部分运行单位内部可能有自己的要求,我在是省份单位没这样的要求。规程上对接头只有下面要求:

    导线与地线跨越铁路档不得接头。(备注:跨越铁路档不一定是孤立档,一般采用独立耐张段,下面的跨越要求相同)。

    跨越高速公路、一级公路不得接头。

    跨越电车道不得接头。

    跨越通航的一、二级河流不得接头。

    跨越110kV及以上线路不得接头。

    跨越特殊管道不得接头。

    跨越索道不得接头。




以上要求来自《66 kV及以下架空电力线路设计规范》(GB 50061-2010 )第12.0.15条强制性条文;《110KV~750KV架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010)第13.0.11条强制性条文;《1000KV架空输电线路设计规范》(GB 50665-2011 )第13.0.9条一般性条文;《±800kV直流架空输电线路设计规范》(GB 50790-2013)13.0.10条一般性条文。《110~750KV架空输电线路施工及验收规范》(GB 50233-2014 ) 附录 A;《架空输电线路运行规程.》(DL/T 741-2010 )附录 A。出来以上外《±1100kV直流架空输电线路设计规范》(报批稿)业有要求 的要求。


除开以上相同要求外规程中有不同要求的有:

        《高压直流架空送电线路技术导则》(DL/T 436-2005)推荐性行业规范比以上国家标准要求还低,要求跨越220kV及以上线路才不得接头,要求较高的是要求跨越一级通信线路不得接头。《66 kV及以下架空电力线路设计规范》(GB 50061-2010 )要求66KV及以下线路跨越一、二级通信线路不得接头,跨越35kV以上线路不得接头。国家电网公司的《架空输电线路“三跨”重大反事故措施》(试行)中要求耐张段内导、地线不允许有接头。(备注:“三跨”是指跨越高速铁路、高速公路和重要输电通道的架空输电线路区段。)


从上知道线路相关的国家标准及电力行业标准中的设计、施工及验收中没后要求孤立档不允许接头。理论上从受力上来说孤立档接头是满足要求的,一般小的孤立档从受力上考虑还是没接头的好,档距较大,孤立档不受绝缘子等集中荷载的影响下个人认为接头不受影响,实际工程中看见许多的这样孤立档接头并未出现过任何问题。但线路许多运行单位审查时就提出孤立档不允许接头,他们一般都会说是规程要求的,实际规程中没这样的要求,如果你让提出者拿相关依据他是无法提出相关要求的(可能部分运行单位的企业规程有这要求,但至今未收集到这样的企业规程)。


以上属于个人见解,可能无法帮助提问者,但这可能我工作十多年针对这一问题总结唯一的答案。

追问

十分感谢!帮助很大!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-05
十八项反措里有这个规定,特高压线路跨越档内导地线不应有接头;其他电压等级,耐张段内导地线不应有接头😳
第2个回答  2016-09-26
二建机电实务中有提到,今天刚看。