44问答网
所有问题
13、如第12小题柱平法截面图所示,KZ2所配箍筋为( )。
A、箍筋直径为10mm,间距为100mm
B、箍筋直径为10mm,间距为150mm
C、箍筋直径为10mm,间距为200mm
D、箍筋直径为10mm,加密区间距为100mm,非加密区间距为200mm
举报该问题
推荐答案 2015-07-12
一般情况下应选(D),箍筋直径为10mm,加密区间距为100mm,非加密区间距为200mm。
题目前置条件没有说清楚。某些条件下应该全高加密的(选A),如GB50011-2010《建筑抗震设计规范》第6.3.9.1-4﹚条。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YR33KW3D63DVZYDKZDK.html
相似回答
平法
识图中
,KZ2
400×600 22Φ20 Φ10@100/200什么意思
答:
框架柱2 尺寸400X600mm 受力纵筋为22根直径20的一级钢
箍筋为
直径10的一级钢 加密区间距100 非加密区间距200 具体识图参见11G101-1 其中柱的部分 满意及时采纳 亲 别人给你解答问题不知道说谢谢吗
PKPM
平法
施工
图柱子
配筋问题
答:
kz-2 500X500 4f20 f8@100/200(f12@100
)括号
里边为核心区配筋,因为合并起来绑扎有点麻烦那就把他单独分开来配!这样就可以了
柱平法
施工
答:
1列表注写方式 是在柱平面布置图上分别在同一编号的柱中选择一个或者几个截面标注几何参数代号,在柱表中注写柱号、柱段起止标高,几何尺寸与配筋具体数值,并配以各种
柱截面
形状及其
箍筋
类型图的方式来表达
柱平法
施工图。
2截面
注写方式 是在分标准层绘制的柱平面布置图的柱截面上,分别在同一编号的...
框架
柱配
筋图怎么看?
答:
问题一:初学土建,希望有朋友能帮看下这个柱子的配筋图怎么看 建议11G101-1图集,里面有柱子配筋平法表示的介绍。你这个图表示的是编号KZ5的
柱截面
尺寸400x400,主筋12根直径22的二级钢筋,井字
箍筋
是直径8间距100的一级钢筋。问题二:关于框架柱的配筋图识读 第一根柱子 KZ1是编号
(KZ
是框柱的...
大家正在搜
平法柱矩形截面角部纵筋的配置规律
柱平法施工图截面注写方式示例
柱平法的截面的集中标注图解
柱平法施工图钢筋图解
柱平法施工图的表示方法有哪两种
柱平法施工图表示方法
柱平法的截面注写方式
柱增大截面加固法计算题
柱钢筋平法标注图解