2000KVA的变压器最多能负载多少千瓦的负荷,如果超负荷了,有哪些方法辨别?什么情况下会有什么危害后果?

变压器所带的负载是和功率因素相关的,2000KVA是视在功率,如果你功率因素高,那么所能带的负载就多,按照电力局规定的最低达到0.9的功率因素计算的话,那么2000KVA的变压器能承受1800KW的有功功率,每相600KW,如果相电压为220V,则可以承受的电流为2727A;
1000A的断路器表示的是每相电流能够达到1000A.
如果油变色,温度变高,可能是超负荷了,会大大减少其寿命,有安全隐患追答

谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-08
看一下你们的功率因数,假如是0.9,那变压器的额定负荷=2000*0.9=1800kW。过负荷了主要是看温度,油变的话看油面温度,不超过95℃为准。干变的话看温度计,风机要启动。
第2个回答  2015-07-08
最大额定负载两千千瓦,超负荷会冒烟,严重的直接报废。追问

那就是说1千伏安等手人千瓦吗?我以前的变压器630的,完全超过了630千瓦,为啥不冒烟,只发现变压器温度偏高,采用了降温措施,用了十多年了,我的回题是超载多少会冒烟