有关消防问题

请问如果大厦停水停电,消防系统会受影响吗?

  消防培训资料
  、 消防报审验收程序
  资质设计单位图——报消防部门审批(3-15)——审核意见——按审核意见修改图纸——重新报审——同意施工意见——施工图原件及审校意见复印件报物管公司存档——施工——调试——专业单位检测——检测报告(2-7)——报原审核单位验收——现场验收——合格意见——业前消防检查——同意业意见——业
  二、 消防报审应提供资料:
  装修平面图及施工图;照明、用电平面图及施工图;装修材料清单防火材料合格证;装修单位资质证明书
  三、 消防基础知识
  1 公司消防工作基本针:预防主防消结合
  宗旨:A必须遵守消防规章制度;
  B护消防设施器材灭火器使用;
  C消防工作与产放同等重要位置;
  D加强消防意识刻保持警惕;
  E预防主
  2 消防工作基本原则:谁主管谁负责专门机关与群众相结合
  3 火灾——指间空间失控制燃烧造损失
  4 燃烧——燃物与氧化剂发种氧化放热反应通伴光、烟、或火焰
  5 燃烧三要素: 燃物、助燃物及着火源
  防火主要措施: 控制燃物、隔绝助燃物、消除着火源
  6 建筑物耐火等级几级
  根据建筑物各部位燃烧性能及耐火间共四级级高四级低
  7、商业物业消防安全布局要求
  a, 附设其建筑物内商场宜采用耐火极限低于2h燃烧体墙耐火极限低于1h楼板与其场所隔
  b, 食品加工、家电维修部位应避主要安全口
  c, 自选商品超市宜设置商场首层、二层或三层
  d, 住宅建筑底层设置商场应采用耐火极限低于3h燃烧体墙耐火极限低于1h楼板与住宅部隔商场安全口应与住宅部隔
  e, 商场营业厅、仓库区应设置员工集体宿舍
  8、商业物业安全口规定
  a, 商场安全口数应少于2
  b, 商场安全口或疏散口应散布置相邻2安全口或疏散口近边缘间水平距离应于5m
  9、商业物业各种走道、楼梯、通道疏散宽度哪些要求
  a, 商场内疏散楼梯、走道净宽应按实际疏散数确定,
  b, 单层、层商场楼梯走道净宽应于1.1m;高层商场楼梯净宽应于1.2m走道净宽应于1.3m(走道单面布房)或1.4m(走道双面布房);防商场楼梯净宽应于1.4m走道净宽应于1.5m(走道单面布房)或1.6m(走道双面布房)首层疏散外门净宽应于1.4m
  c, 商场营业厅货架、柜台布置应便于员安全疏散主要疏散通道净宽应于3m其疏散通道净宽应于1.8m
  10、商业物业疏散距离哪些要求
  a, 远点至近安全口直线距离应超30m
  b, 办公等其房间内远点至该房间门直线距离应于15m(单层、层商场应于22m)
  c, 房间门至近安全口直线距离应超40m位于袋形走道两侧或尽端房间其直线距离应述距离半
  11、商业物业疏散楼梯间要求
  a, 设超5层公共建筑、建筑高度超32m二类高层民用建筑、高层民用建筑裙房及建筑面积于1000m2且底层室内坪与室外入口面高差于10m防工程内应设封闭楼梯间
  b, 封闭楼梯间、防烟楼梯间门应采用低于乙级防火门疏散门应向疏散向启应采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门
  c, 疏散楼梯走道阶梯应采用螺旋楼梯扇形踏步疏散走道应设置少于3踏步台阶
  d, 安全口处应设置门槛、台阶、屏风等影响疏散遮挡物
  e, 疏散门内外1.4m范围内应设置踏步
  12、装修材料几级别指
  装修材料根据燃烧性能四级:A级:燃性材料;B1级:难燃性材料;B2级:燃性材料;B3级:易燃性材料
  13、商业物业装修材料要求
  a, 商场营业厅顶棚、墙面、面及售货柜台、固定货架应采用A级装修材料隔断、固定家具、装饰织物应采用低于B1级装修材料
  b, 每层建筑面积3000m2或总建筑面积9000m2商场营业厅其顶棚、面、隔断应采用A级装修材料墙面、固定家具、窗帘应采用低于B1级装修材料
  c, 每层建筑面积1000m2~3000m2或总建筑面积3000m2~9000m2商场营业厅其顶棚应采用A级装修材料墙面、面、隔断、窗帘应采用低于B1级装修材料
  d, 其商场营业厅其顶棚、墙面、面应采用低于B1级装修材料
  e, 单层、层商场装自灭火系统除顶棚外其内部装修材料燃烧性能等级降低级;同装火灾自报警装置自灭火系统其顶棚装修材料燃烧性能等级降低级其装修材料燃烧性能等级限制
  14、商业物业消防栓配置要求
  a, 设单层、层商场公共建筑超5层、底层设商业服务网点住宅建筑超6层、其民用建筑体积≥10000m3应设消火栓系统
  b, 高层商场建筑面积于300m2防商场应设消火栓系统
  c, 室内消火栓布置应保证两支水枪充实水柱同达室内任何部位(消防箱水带按20米计水柱按10米计)
  15、商业物业自喷淋灭火系统要求
  a, 每层建筑面积3000m2或总建筑面积9000m2单层、层商场应设自喷水灭火系统
  b, 建筑面积于500m2商场应设自喷水灭火系统
  c, 设置、半;设置建筑首层、二层三层且建筑面积超300m2;设置建筑四层及四层歌舞娱乐放映游艺场所应设自喷水灭火系统
  16、商业物业火灾自报警系统要求
  a, 每层建筑面积超3000m2单层、层商场应设火灾自报警装置
  b, 建筑面积于500m2商场应设火灾自报警系统
  c, 设置、半及设置建筑四层及四层歌舞娱乐放映游艺场所应设火灾自报警装置
  17、商业物业火灾应急照明系统要求
  ★列部位应设火灾应急照明:
  a) 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间及其前室或合用前室;
  b) 设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑物疏散走道及其转角处;
  c) 疏散口安全口;
  d) 单层、层商场建筑面积1500m2营业厅、建筑面积300m2商场及高层商场营业厅;
  e) 消防控制室、自备发电机房、消防水泵房及发火灾仍需坚持工作其房间
  ★火灾应急照明设置应符合列要求:
  a) 火灾应急照明灯宜设置墙面或顶棚;
  b) 应急照明灯间距应于20m;
  c) 火灾应急照明灯应设玻璃或其燃烧材料制作保护罩;
  d) 火灾应急照明灯电源除电源外应另路电源供电采用蓄电池作备用电源其连续供电间应少于20min(设置高度超100m高层民用建筑建筑内应少于30min);或选用自带电源型应急灯具;
  18、商业物业疏散指示标志要求
  a, 商场安全口或疏散口、疏散走道应设灯光疏散指示标志
  b, 每层建筑面积于1000m2商场疏散楼梯间墙面应连续设置蓄光自发光型疏散指示标志c, 商场疏散走道主要疏散路线面或靠近面墙应设发光疏散指示标志
  ★疏散指示标志设置应符合列要求:
  a) 疏散指示标志向指示标志图形应指向近疏散口或安全口;
  b) 设置安全口或疏散口疏散指示标志其边缘距门边缘宜于0.3m;
  c) 设置墙面疏散指示标志标志线距室内坪应于1m(易安装部位安装部)蓄光自发光型标志间距应于5m灯光疏散指示标志间距应于20m(设置建筑内应于15m);
  d) 设置面疏散指示标志宜沿疏散走道或主要疏散路线连续设置;间断设置蓄光自发光型标志间距应于1.5m灯光型疏散指示标志应于3m;
  e) 灯光疏散指示标志应设玻璃或其燃烧材料制作保护罩;
  f) 灯光疏散指示标志采用蓄电池作备用电源其连续供电间应少于20min(设置高度超100m高层民用建筑建筑内应少于30min)工作电源断电应能自接合备用电源
  19、商业物业灭火器配置要求
  a, 应选用ABC干粉灭火器等适于扑救商场火灾灭火器
  b, 灭火器配置场所内灭火器应少于2具每设置点灭火器宜于5具

  20、灭火器数量确定

  a) 计算公式: Q=K×S÷U

  式 Q ——灭火器配置场所灭火级别 A 或 B ;
  S ——灭火器配置场所保护面积 m2;
  U —— A 类或 B 类火灾灭火器配置场所相应危险等级灭火器配置基准m2/A 或 m2/B;(见表、二)
  K —— 修系数 消火栓灭火系统 K=1.0;设消火栓 K=0.7;设灭火系统 K=0.5 ;
  设消火栓灭火系统或燃物露堆垛甲、乙、丙类液体贮罐 K=0.3
  ★建筑灭火器配置场所所需灭火级别应按式计算: Q=1.3K×S÷U

  A 类火灾配置场所灭火器配置基准 (表)
  危险等级 严重危险级 危险级 轻危险级
  每具灭火器配置灭火级别 5A 5A 3A
  保护面积( m2/A ) 10 15 20
  B 类火灾配置场所灭火器配置基准 (表二)
  危险等级 严重危险级 危险级 轻危险级
  每具灭火器配置灭火级别 8B 4B 1B
  保护面积 (m2/B) 5 7.5 10
  C 类火灾配置场所灭火器配置基准应按 B 类火灾配置场所规定执行

  四、 灭火救援
  ★发火灾处理程序:
  1、报警;2、疏散救援灭火;3、安全警戒防护;4、善处理
  ★发火灾具体应做三查九步骤即
  三查指:
  1查火源——烟雾、发光点、起火位置、起火周边环境等;
  2查火质——燃烧物性质(固体物质、化物质、气体、油料等)易燃易爆品助燃物;
  3查火势——即查火灾处于燃烧哪阶段
  (燃烧三阶段:A起火阶段——5-7钟内扑灭火灾佳间;
  B蔓延阶段——7-15钟内
  C扩阶段——15钟
  九步骤指: 报警、灭火、救、疏散物资、防爆、防塌、排烟、警戒、救护

  ★发火灾报警
  1、般情况发火灾应边组织灭火边及报警;
  2、现场应边呼救边进行处理必须尽快报警边跑边呼叫便取
  群众帮助;
  3、报警电:119

  ★报警应注意问题
  发现火灾迅速拨打火警电119报警沉着冷静要讲清详细址、起火部位、着火物质、火势、报警姓名及电号码并派路口迎候消防车

  ★灭火基本哪些
  1、窒息灭火——使燃烧物质断绝氧气助燃熄灭
  2、冷却灭火——使燃烧物质温度降低燃点终止燃烧
  3、隔离灭火——燃烧物体附近燃烧物质隔离或疏散使燃烧停止
  4、抑制灭火——使灭火剂参与燃烧反应程使燃烧产游离基消失使燃烧反应停止
  ★灭火应注意问题
  1、首先要搞清起火物质再决定采用灭火器材
  2、运用切能灭火工具取材
  3、灭火器应着火焰根部喷射
  4、员应站立风口
  5、应注意周围环境防止塌陷爆炸

  注:火灾种类应根据物质及其燃烧特性划几类:
  、 A 类火灾:指含碳固体燃物木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧火灾;
  二、 B 类火灾:指甲、乙、丙类液体汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧火灾;
  三、 C 类火灾:指燃气体煤气、气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧火灾;
  四、 D 类火灾:指燃金属钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧火
  灭火器类型选择应符合列规定:
  、扑救 A 类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器;
  二、扑救 B 类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器扑救极性溶剂 B 类火灾选用化泡沫灭火器;
  三、扑救 C 类火灾应用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;
  四、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器;
  五、扑救 A 、 B 、 C 类火灾带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器;
  六、扑救 D 类火灾灭火器材应由设计单位公安消防监督部门商解决

  ★发火灾何救
  1、缓救:火围困员较先员疏散本楼相较安全其再设转移面
  2、转移救:引导困员屋顶另单元楼梯转移面
  3、架梯救:利用各种梯登高工具抢救困员
  4、绳管救:利用建筑物室外各种管道或室内利用绳索实施滑降
  5、控制救:用消防水枪控制防火楼梯火势员防火梯疏散
  6、缓降救:利用专用缓降器困员抢救至面
  7、拉网救:发急欲纵身跳楼用衣、褥、帆布等拉救网抢救员

  ★发火灾何逃
  1、处于烟火首先要想办逃走烟浓俯身行走;烟太浓须卧爬行并用湿毛巾蒙着口鼻减少烟毒危害
  2、要朝风向跑迂绕燃烧区并向风向跑
  3、楼房发火灾火势、用湿棉、毯等披身火冲楼梯已火封堵应立即通屋顶由另单元楼梯脱险;其效用绳或撕单连接起顺着往滑;间及应先往抛些棉沙发垫等物增加缓冲(适用于低层建筑)

  ★发火警何疏散员
  1、启火灾应急广播说明起火部位、疏散路线
  2、组织处于着火层等受火灾危胁楼层员沿火灾蔓延相反向向疏散走道、安全口部位序疏散
  3、疏散程应启自排烟窗启防排烟设施保护疏散员安全;若没排烟设施则要提醒疏散员用湿毛巾捂住口鼻靠近面秩序往安全口前行
  4、情况危急利用逃器材疏散员

  ★火场防爆
  1、应首先查明燃烧区内发爆炸能性
  2、扑救密闭室内火灾应先用手摸门金属手门手热绝能冒门或站门面灭火防爆炸
  3、扑救储存易燃易爆物质容器应及关闭阀门或采用水冷却容器
  4、装油品油桶膨胀至椭圆形能快爆燃救火员能站油桶接口处面且应加强油桶进行冷却保护
  5、竖立液化气石油气瓶发泄漏燃烧火焰桔红变银白声音吼声咝声快爆炸应及采取力应急措施撤离场员

  ★几种见初起火灾扑救:
  1、油锅起火千万能用水浇水遇热油形炸锅使油火处飞溅扑救迅速切冷菜沿边倒入锅内火自熄灭另种用锅盖或能遮住油锅块湿布遮盖起火油锅使燃烧油火接触空气缺氧窒息
  2、电器 电器发火灾首先要切断电源断电情况千万能用水泡沫扑救水泡沫都能导电应选用二氧化碳、1211、干粉灭火器或者干沙土进行扑救且要与电器设备电线保持2米距离高压设备应防止跨步电压伤
  3、燃气罐着火要用浸湿褥、衣物等捂盖火并迅速关闭阀门

  ★干粉灭火器适应火灾使用
  1、磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器适用于固体类物质、易燃、燃液体、气体及带电设备初起火灾都能扑救金属燃烧火灾
  2、灭火手提灭火器快速奔赴火场操作者边跑边启保险销拔握住喷射软管前端喷嘴部站风向另手启压压打灭火器准火焰根部左右扫射进行灭火应始终压压能放否则断喷射

  ★电器火灾发原:
  电路化、超负荷、潮湿、环境欠佳(主要指粉尘太)等引起电路短路、载发热起火见起火:电制关、导线接驳位置、保险、照明灯具、电热器具

  b) 作公司员预防火灾及灭火程应具体知道哪些知识
  1、应懂本公司几种消防系统及布情况;
  2、应明各种救火工具摆放位置;
  3、应报火警;
  4、应基本灭火器使用;
  5、应基本灭火逃

  ★发火灾办
  1、首先报警报告公司领导;
  2、争取间取材组织灭火;
  3、迅速安排受困员安全通道向安全疏散

  免费提供载消防论文、消防知识、消防规范等资料需注册点击载
  
  家需要载没文章家发邮件给我我及更新通平台我认识少消防行业朋友体现京军消防公司理念社责任注重经济效益同忘社效益、忘普及消防知识宣传消防安全永远能忽视问题
答满意
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-27
消防工程师前景:
2014 年是消防工程师的第一个正式考试年度。行业人才短缺,加上职业证书的专业性强,职业对口程度高,注册消防工程师资格考试政策一经推出,让不少从业人员敏锐洞察了证书的良好发展前景:随着消防领域新政策的出台,执业证书将成为刚性需求。行业持证专才的缺口巨大,越早取证,越早受益。
随着人力资源和社会保障部、公安部联合下发了三份关于注册消防工程师的政策通知,标志着我国社会消防专业技术职业资格的注册消防工程师制度正式建立。该政策法规的实施,将进一步健全消防体系,有力促进消防行业的职业化、规范化,也将引导更多社会技术人员加入注册消防工程师的队伍中。未来几年,消防工程师将成为行业新贵,迎来人才需求旺季。本回答被网友采纳

23年二级建造师-新考季备考指导课

精编干货 高效通关

¥1元/科

23年一级建造师-备考资料大礼包

备考提速 精华知识点

¥1元/科

2021一级造价师-密训抢分

密训抢分冲刺

¥0元

2021一消名师100节精品课

超值体验,轻松取证

¥0元

2021年中级经济师-强化进阶体验课

知己知彼,三步破局

¥1元

2022年高级经济师-基础重塑课

基础重塑 高效备考

¥0元

2021健康管理师超值教程大礼包

教程课题一站式配齐

¥39元

四级人力资源管理师-备考指导

轻松入门人力资源师

¥0元

    在线客服官方服务
      官方网站精华资料免费直播课免费领课领优惠券考试日历
第2个回答  2017-09-27
大厦设计通常二路电源,环网供水,保证消防系统供电容量。不具备二路电源的,必须自备应急发电机,满足消防用电需要。追问

请问二路电源和环网供水是什麼意思?
应急发电机是停电後自动启动吗?
启动後,大概能供电多久?
麻烦你了!🙏

追答

1、大厦缴供电是由二个变电所输入,一路停电另一路自动投入使用,简称“双电源”
2、应急发电机可设置手动或自动方式启动,按消防用电负荷设置装机容量,柴油储备量保证三小时连续发电使用量。

追问

请问不同电源是代表来自不同电缆吗?
即使停水都不会影响自动洒水系统等消防系统吗?

本回答被提问者采纳