平时正常车间(动力加工+办公+生活)用电100A左右,但偶尔会有试机任务250KW电机及75KW电机各一台,试机时间半天时间,一个月估计2次,想问一下怎么样选择电力变压器?选多大容量的变压器?怎样选择比较合理?
250KW和车间100A(380V)会同时使用半天的时间,这样会不会超负荷了呢?
追答会超负载,不过1.5倍运行半天应该没问题,你一个月运行2次,超负载时间不长,对变压器寿命损害不大,隐患也不大。因为你平时运行的电流才是它的1/3不到,发热不大。
追问250KW和车间100A(380V)会同时使用半天的时间,这样会不会超负荷了呢?
关键是满载时间一个月就那么一天,其余都是轻载的只有50/(75+250+50)=15%的负载而已,变损一年应该不少吧?
变损是肯定的,要不配2个变压器?一台带正常负载,另一台只在那一两天用,你自己计算看了 在变压器寿命时间内,是变损成本高还是再弄个变压器成本高(变损参数在变压器上有)。变压器选型还是按上面来,用电机那2天倒班更好,可以降低变压器超载率。
电工如何根据负载选择变压器,电工都不清楚如何选择变压器