44问答网
所有问题
干式变压器的噪音国家标准是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-01-07
不同容量的干式变压器,噪音标准不一样。
例如:
30~63KVA干式变压器的噪音标准不大于63db;
80~100KVA干式变压器的噪音标准不大于 65db。
下面为部分干式变压器的噪音标准:
变压器容量(kVA) 噪声水平(dB)
50 60
100 61
160 62
200 63
315 65
500 67
630 67
800 68
1000 68
1250 70
1600 70
2500 72
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YR6KVKZGGK3ZYYKW6VR.html
其他回答
第1个回答 2018-02-17
不同容量的
干式变压器
,噪音标准不一样。
例如:
例如:30~63KVA干式变压器的噪音标准不大于63db;80~100KVA干式变压器的噪音标准不大于 65db
。下面为部分干式变压器的噪音标准:变压器容量(kVA) 噪声水平(dB)50 60 100 61 160 62 200 63 315 65 500 67 630 67 800 68 1000 68 1250 70 1600 70...
干式变压器的噪音国标是多少?
答:
30~63KVA干式变压器的噪音标准不大于63db;80~100KVA干式变压器的噪音标准不大于 65db
。下面为部分干式变压器的噪音标准:变压器容量(kVA) 噪声水平(dB)50 64 100 65 160 66 200 67 315 69 500
10kV居民户内
干式
及油式
变压器噪音
最新规定
标准是多少?
答:
10kV室内干式和油浸式变压器噪声的最新标准是不超过40dB
。房屋的布局和建筑结构应采取防噪声措施。卧室和起居室窗户紧闭时的允许噪声级白天为
50dB(A声级),夜间为40dB(A声级)
。电梯不应布置在卧室和客厅的旁边。因条件限制需要并排布置时,必须采取有效的隔音和减振措施。管道、水泵房、变压器房、风机房应...
变压器
油式和
干式的噪音
哪个大
答:
所以有很大的衰减。因此,
国家标准JB/T10088-2004
《6KV - 500KV级电力变压器声级》所规定的变压器噪声,相同电压等级、相同容量的干式变压器的噪声要比油浸式变压器大。例如:10KV 1000KVA的干式变压器的噪声为 72分贝(声功率级);而油浸式变压器只有62分贝。
大家正在搜
干式变压器噪音国家标准 最新
干式变压器噪音国标
干式变压器噪音标准
国家10kv变压器噪音标准
室内噪音国家标准是多少
干式变压器国家标准
国家标准干式变压器型号都哪些
干式变压器11型国家标准
干式变压器损耗国家标准
相关问题
干式变压器噪音和温升国标是多少?
干式变压器的噪音国标是多少?
“干式变压器”的“噪音国标”是多少?
干式变压器噪音标准?
变电站变压器国家最新噪音规范是多少?
干式变压器国标分贝
干式变压器噪音标准,2750KVA的干式变压器的噪音标准(有...
适用于小型干式变压器的现行国家标准是什么?