房屋建筑钢结构的防火主要采用哪些措施

如题所述

1,等效热阻是标准耐火试验得到的一个防火涂料特性值,见GB51249-2017基本公式5.3.1和5.3.2。大意是标准试件在指定荷载下,内部温度由20°C升到540°C时,刷涂一定厚度某涂料时的耐火时间对应的一个值就是等效热阻。标准耐火试验中,涂料性能越好或刷涂厚度越大,则等效热阻值越大。
2,等效热阻和标准耐火试验中标准试件(工36b)的耐火极限(耐火时间)为一一对应关系, 即等效热阻为0.0952时,耐火试验中试件的耐火极限为60min, 等效热阻为0.3165时,耐火试验中试件的耐火极限为150min........
3,截面形状系数是截面表面积与体积之比,大意是相同防火刷涂厚度下,构件形状系数越大,升温越快(耐火时间越短)。
4,相同防火刷涂厚度、相同截面的构件,构件受力越大,耐火极限越短。具体见GB51249-2017第七章。
5,对于厚型涂料,设计需提出耐火极限,以及涂料厚度和等效热传导系数两项指标(等效热阻= 涂料厚度/等效热传导系数) 。对于薄型涂料,设计仅提出耐火极限和等效热阻即可。见GB51249-2017基本公式5.3.1和5.3.2。
钢结构
www.qdhrgg.com
海偌

6,目前常见防火设计思路大概是:对同一种耐火极限的构件,假定等效热阻后,软件前处理计算各构件的形状系数和临界温度,软件计算分析中考虑构件内力按承载力法及临界温度法计算,后处理中显示不足构件(构件形状系数大且受力较大的构件)。提高等效热阻后,再次计算,直至最不利构件满足为止(此时其余大部分构件计算均有富裕)。
二、常见设计、检验中问题
问题1:设计文件中,只提出要求耐火极限大于XX小时,要求标准耐火试验的耐火时间大于XX小时,对不对?
答:不对。因为耐火试验的构件采用工36b,形状系数142.1。按标准耐火试验的耐火时间所确定的厚度刷涂,会导致实际工程中形状系数大于工36b且受力较大的构件刷涂厚度不足(比如某构件形状系数200,则按工36b标准试验得到的等效热阻会小于某构件经计算所需的最低等效热阻)。
问题2:设计文件中,提出要求耐火极限大于XX小时,同时要求刷涂厚度XXmm,未要求等效热阻,对不对?
答:不对。道理同问题1,会导致实际工程中形状系数大于工36b且受力较大的构件刷涂厚度不足。举例如下:
实际工程中构件甲,设计耐火极限1h,按等效热阻为0.1计算时,防火计算满足。
标准耐火试验中涂料厚度0.9mm,耐火时间60min,等效热阻为0.0952。虽然试件耐火时间60min满足要求,但等效热阻为0.0952<计算热阻0.1,构件甲按此厚度0.9mm刷涂,不能满足设计要求。
标准耐火试验中刷涂厚度1.1mm,耐火时间75min,等效热阻0.1085>计算热阻0.1。构件甲按此厚度刷涂,满足。即该型号的涂料,按试验耐火时间达到75min(注意不是60min)时的刷涂厚度1.1mm,方满足实际工程中构件甲设计耐火极限1h的要求。
问题3:防火涂料型式报告,只提供标准耐火试验的耐火时间,不提供等效热阻,对不对?
答:不对。道理同问题2,会导致形状系数大于工36b且受力较大的构件刷涂厚度不足。比如某工程采用薄壁构件(形状系数较大),其耐火极限要求1h,在标准耐火试验中,标准试件耐火时间需超过1h才能满足(为达到设计等效热阻)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-01
房屋建筑钢结构的防火措施:
1、用耐火轻质板作为防火外包层。
开会与寓居建筑等的钢结构,当同声有防火与粉饰请求时,可在钢结构名义做除锈及涂底漆(粘贴面不行涂底漆)后,采用防火板(如ALC板)等公用的、可模制订型的粉饰性板材外包防火构造。无粉饰请求的工业与民用建筑钢结构,可依据造价、安装条件等要素采用防火板材外包防火构造。
钢结构公司防火用板材分成两种:
一是密度较小的厚板,如轻质(或者超轻质)硅酸钙防火板(如KB板)及收缩蛭石防火板。板材相反薄厚与相反构造的耐火功能、时限等,均应有中国检测机构的检测认定。
二是为密度大、强度高的薄板,如纸面石膏板、短纤维加强的各种水泥压力板(容纳TK板、FC板等)、有机板(俗称有机玻璃钢)以及各种玻璃布加强的纤维加强一般硅酸钙板;防火板由工场加工,它的名义平坦,粉饰性好,安装为干作业。用来钢结构防火存在占用空间少、综合造价低的特性。
2、划拉防火涂料。
这是目前一般采用的防火措施。将防火涂料划拉在构件名义,这种办法安装便当,分量轻、耐火工夫长,能够划拉于构件的任何地位,不受截面外形的制约,存在较好的经济性和适用性。
3、水结冰法。
既在呈中空截面的柱内注入水,与设置的水箱相连,构成一个重复零碎。当发作火灾时,热量被水吸引,从而保证了钢柱量度决不会升压过高而损失承载威力。为了预防钢柱生锈,需在水中退出特地的防腐剂。
冬天为了冬防还需退出冬防剂,这种办法目前较少采用。
4、单面屏蔽法。
在钢结构工程防火面设置阻火屏障,将钢结构配件与火焰隔开。假如在钢结构一切的配件外名义设置防火屏障,钢结构造价势必会大宽度增多,并且这种做法也不事实,但在特别部位设置防火屏障不失一种既便当又较经济的钢结构防火办法。当发作火灾时,屏障的阻隔使得钢构件防止了缓慢升压。
5、浇筑混凝土或者耐火砖。
采用混凝土或者耐火砖彻底开启构件,这种做法的长处是强度高、耐冲锋陷阵,但缺欠是要占用的空间较大,相似,用200号混凝土掩护钢柱,其薄厚为5~10cm能力取得1.5~3小时的耐火极限。本回答被提问者采纳
相似回答