关于 RS485 中继器 的使用?

第一次使用中继器,有一些简单的问题请教大家:1. 我使用的通讯距离在1000m 以上,需要两个中继器,这两个中继器是分别安装在两个控制柜里吗?2. 我的从站是一个200系统,中继器是要装在 EM277 前面吗?3. 中继器不是有两端接线吗 分别是 上端 A1 B1 A1‘ B1‘ 下端 A2 B2 A2 ‘ B2‘ 它的信号是从上端进入 下端出来放大的吗? 上端的A1 B1 和 A1‘ B1‘ 是一样的,没有经过放大的信号吗?4 连接从站怎样接线: 主站的线接到第一个中继器的上端A1 B1 端 , 从 下端A2 B2 出来 ; 然后接到 第二个中继器的 上端A1 B1 端 , 从 下端A2 B2 出来 ; 再接到EM277吗?是这样吗?要是双向读写数据也是这样吗?望高手给予关注 !

1.安装位置看你的需要了。。最好安装在你的网络的物理长度300和600处就近安装。以达到最好效果。2.中继器当然要安装在网络中间段,即你的主站和从站之间。3.两端的信号应该是互相隔离放大,毕竟是双向传输。4.我2种接法都试过,效果差不多,我的网络从站多,且干扰大,应该没问题。但是习惯上进下出。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-27
我也用过差不多。我用的是那种插头的 不知楼主用的是什么型号
相似回答