时控开关能用380V接吗?我想用一条火线勾交流线圈A1. 接A2时空出线 时控在进一条火线 零
时控开关能用380V接吗?我想用一条火线勾交流线圈A1. 接A2时空出线 时控在进一条火线 零线都空着
举报该问题
推荐答案 2013-09-18
可以的,因为时控开关一般控制的都是控制回路,控制回路一般的负载都是线圈,电流较小,且根据欧姆定律电压越高电流越小,因此,将控制回路的380V电压加在时控开关的一组常开(或常闭点上)是没问题的。
为了确保安全,建议将时控开关通过中间继电器转换,即时控开关控制继电器动作,继电器的常开常闭触头再带动控制回路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YRD3YWKRWRDZGKZ36ZZ.html
其他回答
第1个回答 2013-09-18
加装交流接触器
第2个回答 2013-09-18
不行,没有回路怎么能工作
相似回答
380v时控开关
怎么接线
答:
380V需要加交流接触器控制才行
。先要将时控开关的输入输出跟L1串入接上,再将它接到交流接触器线圈A1端子,那么线圈A2端子需要跟电源L2接上,这时主回路接触器电源就跟电源接上,负载侧就接上负载。接线好后,把设置时间和日期设置好,将时控开关调为自动就好。 使用时控开关要注意哪些事项 1、时控开关其实就是电器一...
我现在有一个
380V
水泵 接一个220的
时控开关
,求个接线图,要求标明
火线
零 ...
答:
220的时控开关一根接火线一根接零线就可以啦
,交流接触器线圈是220伏电压的话,直接接时控开关输出就可以,如果是380v的话,时控开关触点必须接火线,接触器线圈A1接另一条火线,A2接时控开关触点输出就可以啦。
请教高手,
我想用时控开关
定时控制启动
380V
的水泵(2.2KW)同时实现断相...
答:
回答:主电路:开关-接触器-电机保护器-(是互感式还是直接式都在接触器下端)电机线控制电路给时控接上电源输出两根线如果是220的就接到接触器A1上一根另一根接保护器然后接到接触器的A2上就OK啦!
请问,我的是
380V
的CJX2接触器,和
时控开关
连在一起,怎么接?
答:
3
火线接
接触器上端,t接零线,进接一
火线a
,另一t接设备零线,出接接触器
线圈a1
,a2接火线b