通力无机房电梯经常运行到-1层撞到极限因-1层被取消求教高手
通力无机房电梯经常运行到-1层撞到极限开关因-1层被取消求教高手
通力无机房电梯经常运行到-1层撞到极限开关,因-1层被取消不在使用中谈不上限位,极限过高求教高手
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-09-01
-1层是基层吧,你已经将1层取消,电梯就不应该行驶到-1层。你应该去找找导致电梯向-1层运行的原因。(我这有一批电梯经常犯个毛病:平层感应器坏了导致电梯运行途中停车,然后自动到基层平层,但没有一次平层,轿厢地坎总比
厅门地坎低一块,所以就不开门。)
极限开关不要随便调。小心对重冲顶!本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-08-19
限位太高了?没到平层就碰到? 是就调低了罢
莫名其妙的描述故障
通力无机房电梯经常运行到-1层撞到极限开关,极限是安全回路,断了,就故障停梯,你这都不懂还做维修,
如果没理解错你描述的故障,
应该是这样说,电梯-1楼取消使靠不使用,正常运行中老是会自已跑到-1楼,撞极限
先去学好语文,
第3个回答 2010-08-19
负一层被取消了还能运行到负一层?好像有点自相矛盾啊!