美式箱变和欧式箱变的区别

如题所述

1. 美式箱变的特点:
- 接线形式:一路或两路10KV进线,单台变压器,容量通常选用500KVA~800KVA;低压出线电缆4~6路。
- 主要部件:包括变压器、10KV环网开关、10KV电缆插头、低压桩头箱体等。
- 优点:体积小,占地面积小,便于安装,容易与小区环境相协调,减少低压电缆长度,降低线路损耗和供电配套造价。
- 缺点:供电可靠性低;无配电自动化设备,无法增设;无电容器装配,对降低线损不利;噪音较Ⅲ型站和Ⅴ型站高;土建基础不同,增容不便;过载或需增容时,停电时间长,工程难度增加。
2. 欧式箱变的特点:
- 接线形式:单台配变形式为两路10KV进线,单台变压器容量通常在500KVA~800KVA,低压出线电缆通常是4~6路;两台配变形式为两路10KV进线,两台变压器,每台变压器容量在500KVA~800KVA,低压出线电缆通常是8~12路。
- 主要部件:包括变压器、10KV环网开关柜、低压电容器、低压开关等,相当于将Ⅲ型站设备紧凑安装在金属箱体内,实现小型化。
- 优点:噪音与Ⅲ型站和Ⅰ型站相当;辐射较低,变压器放在金属箱体内起到屏蔽作用;可设置配电自动化,结合Ⅲ型站和Ⅰ型站的优点以及美式箱变的主要优点。
- 缺点:体积较大,安装不便,对小区环境有一定影响;结构不同,适用场所不同,供电网络也不同;小容量箱变可能导致网络结构薄弱,建议使用环网站解决。
3. 美式箱变的适用场合:
- 适用于对供电要求相对较低的多层住宅和其他不重要建筑物的用电。
- 结合小型环网开关站,适用于多层住宅的供电需求。
- 不适合高层和小高层建筑。
4. 欧式箱变的适用场合:
- 适用于多层住宅、小高层、高层和其他较重要的建筑物。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答