1:算顶板梁板配筋+梁板裂缝控制0.2,跟普通楼层一样截面,荷载,墙柱配筋都给。

2:算底板梁板配筋+梁板裂缝控制0.2,算出底板底面水浮力,因为水浮力是下往上,但是软件只能上往下输荷载,所以进行模拟:F=水浮力-底板自重,F是产生配筋的力,F当成正向荷载输入,此时混凝土容重输成0,不然又会被累加上去,就模拟错了,容重输成0之后刚度是存在的,板厚还是在那里,不用担心错误,如果不输成0,要将F-25.5X底板厚度,再输入,不过一般不这样做。层高输入一米就可以。(这个是算有独立基础或桩基这样算,就是防水板,防水板是薄的板,不能像筏板一样只考虑整体抗浮,筏板是很厚很刚,可以把力传递开来,某一根柱子下面抗浮不够,筏板传递给别的柱子一起承受,就是整体性很强,不用去考虑局部抗浮不够,但是一般还是会检查一下是不是真有局部不够,也是为了避免筏板局部变形太大,真的不够太多的话还是加抗浮锚杆,因为就算做筏板,其实土反力也是集中在竖向构件下面,只有水反力是均布的,跟倒楼盖一模一样,会出现局部抗浮不够也是在纯地下室,纯地下室的筏板一般都是比较薄,在整体抗浮满足的前提下,也可以试着用水浮力扣掉筏板重,反过来输入算出柱顶内力(注意是柱顶内力),一般是没问题,而且纯地下室一般做独立基础),但是防水板是会有局部抗浮不够的情况的,上部荷载在某一根柱子下产生的荷载假设1000KN,我们为了计算局部抗浮能不能满足,把水浮力反过来输在防水板上,看看这个柱子单纯在水浮力下会产生多大的力,假设产生800KN,那表示局部抗浮是够的,如果1100KN,那就不够了,加自重或者抗浮锚杆)上面这个算底板配筋的方法是针对在独基+防水板局部抗浮够的前提下,至于桩基承台+防水板一般是很高的楼层才用桩基,不会存在局部抗浮不够,当然可能地基条件很差,一层的房子需要桩基,那也不会抗浮不够,因为本身桩那么长抗拔力也是很大的。

3:抗浮验算模型,反向导荷(拷贝一个算顶板的模型出来算,不用组合底板,因为反向水浮力后面会扣掉底板重量再去导荷),考虑顶板恒载,不考虑活载,将墙体按深梁输入。按深梁输入是为了导荷载,板传给梁,梁传给柱,按墙输入板就直接传给墙底线荷载了,软件会自动计算上部梁板柱墙的自重。反向导荷:水浮力手算减去底板自重(因为正向导荷模型本身就是没有考虑底板荷载的,必须扣掉,而且实际上水也是先抵消底板荷载才会去导荷载给柱子的)