R410空调跟R22的空调在安装过程中不一样的就是R410的要用真空泵抽真空,抽20到30分钟就好了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-18
R410A空调和普通空调安装的区别:R410A冷媒的空调最好是用真空泵对内机及连接管进行抽真空。最好不要像R22冷媒那样直接排空。
第2个回答  推荐于2016-11-06
R410a冷媒的空调安装和普通空调安装没有太大区别,安装时需要注意的是:1材料,冷媒铜管必须使用R410a专用铜管;2系统焊接时必须使用氮气置换;3系统打压时的压力要求达到40Kg左右;4冷媒加注时需要液态加注,如果有大量冷媒泄漏时需要重新抽真空重新加注冷媒。(原因是R410a冷媒是混合工质,当气体冷媒泄漏时,工质发生变化就不能使用了)本回答被提问者采纳