44问答网
所有问题
请问顶板弱电线管穿人防墙怎样做法
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2017-11-22
弱电桥架穿过人防开孔走线槽必须在人防开孔处断开,线缆穿越人防套管后,继续走桥架。
人民防空工程
也叫
人防工事
,是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。
人防工程
是防备敌人突然袭击,有效地掩蔽人员和物资,保存战争潜力的重要设施;是坚持城镇战斗,长期支持反侵略战争直至胜利的工程保障。
本回答被网友采纳
第2个回答 2016-01-24
按消防要求做。
相似回答
弱电
系统中TOP
怎样穿
线?
答:
材料准备 镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀规则,无劈裂、沙眼、棱刺和凸扁现象
。除镀锌钢管外其他材料的内外壁须预先除锈防腐处理,埋入混凝土内可不刷防锈器,但应进行除锈处理。镀锌钢管和刷过防锈漆的钢管表层完整,无剥落现象。管箍丝扣要求通丝,丝扣清晰,无乱扣现象,镀锌层完整无剥落,无...
人防
工程对
弱电穿线管
有什么要求
答:
在人防区和非人防区的交界墙处(人防墙),穿线管不能直接穿墙,需在墙上做密闭套管
,具体做法可见国家施工图集中密闭套管做法。穿完线后还要做封堵。桥架同理。人防区管子不能用塑料管或薄壁钢管,要用厚壁钢管SC管。
人防
消防预埋密闭
线管
和线盒的步骤
答:
1、现浇混凝土楼板上的接线盒预埋用铁钉钉在模板上固定
,再配管,管口有效封堵后接线盒内装入锯木屑与灰土混合物,以防止沙浆进入接线盒,最后盖上接线盒后盖,并在模板上做出标记。钢制接线盒预埋前均应刷防绣漆。2、现浇混凝土柱、墙上的接线盒预埋用自制的“井”字型钢筋架将接线盒卡好后与钢筋绑扎...
人防
给排水
穿顶板
密闭处理
答:
顶板下层筋必须从顶板反梁下层主筋上部穿过
。11.人防区顶、底板、临空墙必须设拉结筋(形式“S”型,≧φ6,﹫≦500mm梅花形布置)。12.人防围护结构和密闭墙体门洞四角必须设置加强筋:长度1000mm,斜45º绑扎,墙厚≦400mm,每角2φ16;...
大家正在搜
人防弱电能用pvc做线管吗
人防弱电M丫怎么解释
人防电线管施工规范
人防电气预埋线管要求
人防顶板
人防顶板配筋率
人防顶板开洞
人防顶板是否抗震
人防顶板厚度
相关问题
钢管穿人防做法
人防密闭管 电线穿管混泥土平板做法做法
地下室穿越人防区的弱电管线应怎么做好密闭封堵,做法是什么?
人防顶板线管密闭肋怎么做
人防工程中电缆穿密闭墙所用的套管怎么制作
人防地下室,穿人防分区隔墙电缆套管做法
人防工程对弱电穿线管有什么要求
弱电过人防密闭墙做套管方面的问题。如果需要穿八对线,需做几根...