配电室接地扁铁安装高度是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-08-04
配电室
接地扁铁安装是40x4热镀锌扁钢,沿墙明敷,距地0.3米.
接地电阻
不大于1欧的是,达不到增打人工接地极.室内正常不带电的金属构件均需要与室内接地,母线连接。
没有特别规定,建议20-30cm。这样的高度是最常用的,一般都是这个高度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YRR66DGYY3G3WDDK6VZ.html
其他回答
第1个回答 2019-05-16
室内接地母线为40x4热镀锌扁钢,沿墙明敷,距地0.3米.接地电阻不大于1欧,达不到需增打人工接地极.室内正常不带电的金属构件均需与室内接地母线连接
相似回答
配电室
沟内
接地
如何做
答:
❸
在配电房内距地面100mm高度
,沿墙设置一圈扁钢接地带;❹所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。
配电房
双开门与
接地扁
地软连接方式
答:
配电房双开门与接地扁地软连接方式为:
1、配电室接地用扁铁的安装是40x4热镀锌扁钢,沿墙铺设在距离地面0.3米的地方
。2、用与接地线母线同型号的扁钢制作接地支架。3、在配电室周围的地下铺设接地网和接地极,使接地网的接地电阻达到设计值。4、配电室的接地系统,地下部分为接地极用镀锌铁L50x5或镀...
配电室扁铁
绕一周用什么规格
答:
20厘米到25厘米之间
。根据查询爱采购得知,配电室扁铁绕一周的规格需要使用用20厘米到25厘米之间,厚度在3毫米到5毫米之间,可以将电气设备的金属外壳和电气设备用接地线连接在一起,使得电气设备的金属外壳与地面电势相同,可以起到保护人身安全的作用。
消防泵房
接地扁铁
如何做
答:
根据图纸设计要求,确定变配电室接地干线安装位置和走向,进行测量弹线定位,支架安装,
距地面高度250到300mm
,支持件应采用40mm乘40mm的扁钢。消防泵房接地支持件埋设完毕敷设接地干线,将接地干线沿墙吊起,在支持件一端用卡子将扁钢固定,经过隔墙时穿跨预留孔,接地干线连接处应焊接牢固,末端预留或连接应...
大家正在搜
配电室接地扁铁安装图
配电室接地扁铁安装规范
配电室接地扁铁现场安装图片
配电室环形接地扁铁焊接
配电室里面的接地扁铁怎样做
配电室接地扁铁标准图集
配电室接地扁铁颜色
配电室接地扁铁图片
配电室接地扁铁施工方法
相关问题
配电室接地扁铁安装高度是多少?
配电房明敷接地扁铁离地多高
高低压配电房接地扁铁的大小
配电室沿墙一圈已安装接地扁块,地沟是否要安装接地扁铁,安装高...
配电室明装接地扁钢如何安装?
配电室接地扁铁色环标准做法
配电室接地系统标准做法
配电室接地扁铁沿配电室环形敷设时怎样 过门?谢谢