ABB的塑壳3200i指的是什么?是短路保护,故障时脱扣报警,过负荷作用于信号而不切断电路吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-01-23
如图所示,只有200i,没有3200i。200i是短路保护,故障时脱扣报警,过负荷作用于信号而不切断电路功能。这个意思就是短路的时候,会提供一个结点,提供报警信号,不会配备具有通断能力的开关用于切负荷。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YRR6YVKZDKRWVRGDWZZ.html
相似回答
电气图中各个符号的
作用是什么?
答:
Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级断路器达到Isd整定值时开始短延时,为的是给下级断路器脱扣时间,防止其他下级断路器同时切断。
住宅漏电断路器只
报警不
跳闸?
答:
使微动开关常开触点闭合只是输出
过负荷信号,
微动开关与外围报警电路相连实现热磁式
塑壳
断路器的过载
报警不脱扣
功能。安装了带有此功能的断路器不脱扣(不跳闸)仅只是输出过负荷信号,保障供电连续性.满足了GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.6条“过负荷断电将引起严重后果的线路,其
过负荷保护不
应...
低压断路器的功能有哪些?
答:
2.报警触头:用于断路器事故的报警触头
,且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作,主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣,报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置,接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态。由于断路器发生因负载故障而自由脱扣的机率不太多,因而报警...
自动空气断路器
是什么?
自动空气断路器
的作用
答:
外壳顶部突出红色分断按钮和绿色停止按钮,通过贮能弹簧连同杠杆机构实现开关的接通和分断;壳内底座上部为热脱扣器,由热元件和双金属片构成,作过载
保护,
还有一电流调节盘,用以调节整定电流;下部为电磁脱扣器,由电流线圈和铁芯组成,作
短路保护
用,也有一电流调节装置,用以调节瞬时脱扣整定电流;主...