消防专项检查内容都有哪些

如题所述

消防检查的内容有主要几个方面:
一、消防安全管理,包括消防安全制度、员工消防安全教育培训、防火检查、灭火和应急疏散预案、消防演练等
二、建筑防火,包括消防车通道、疏散通道、安全出口、防火门、疏散指示标志灯、应急照明等
三、消防设施,包括室内消火栓、灭火器、建筑消防设施等。
四,任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物
还有消防检查项目包括以下几个方面:
1、电器设备的检查,在一些易燃易爆的场所电气设备是否符合防爆的要求,在车间或者工作间中有没有乱接电线的情况。
2、仓储检查,仓库中的物品要根据功能放置到指定的位置,仓库中要保持通风和透气的效果。消防器材要完备,并且还要有检查记录。
3、通道检查,在主干道、楼梯间、支干道中有没有障碍物阻挡,消防栓和器材的放置位置是否被堵,在通道中消防标志是否清晰可见。
4、检查消防器材有没有生锈,零部件是否完好无损。消防是为了维护人民财产安全,也是为了维护人员生命安全的重要防备保障措施。
1、安全出口和消防通道应符合下列要求:
(1)厂区、库区消防通道应畅通,严禁占用消防通道。厂区、库区主要入口处应设置平面示意图。
(2)车间、库房、办公及其他建筑物内各部位安全出口和疏散标志齐全,应在明显部位设置应急疏散示意图(标识安全出口、疏散通道及指示、消火栓、灭火器、应急救护用品等)。
(3)安全出口门应完好无破损,能关闭自如;安全出口和消防通道禁止堆放物品,保持畅通。生产作业期间安全出口严禁上锁。
(4)安全出口严禁堵塞或变相用作其他用途;安全出口、楼梯和走道的宽度应当符合有关建筑设计防火规范的规定,并有应急照明。
2、消防器材应符合下列要求:
(1)车间、库房、办公及其他建筑物内应结合灭火器配置场所、灭火级别、保护距离、危险等级、计算单元等,按《建筑灭火器配置设计规范》配置灭火器。
(2)一个计算单元内配置的灭火器数量不应少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
(3)灭火器材应定置存放,宜有器材编号,并明确管理责任人;灭火器应在检验有效期内,有每(半)月检查合格的现场点检记录,并有点检人签字。
(4)消防器材前方不准堆放物品和杂物,不得挪动和破坏消防器材;用过的灭火器不应放回原处。
3、消火栓、水泵结合器应符合下列管理要求:
(1)室外消火栓应沿道路设置,应当便于消防车的停靠和操作,消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m;室外消火栓的间距不应大于120m;保护半径不应大于150m。
(2)工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60m。
(3)水泵结合器应沿道路设置,应当便于消防车的停靠和操作。
(4)室外消火栓应定期维护,冬季室外消火栓、水泵结合器应有防冻措施;室外消火栓、消防水泵接合器等应设置相应的固定标识;严禁遮挡、填埋、圈占。
(5)室外消火栓可结合设置地点、保护区域配置消防水带、水枪和扳手。
(6)室外消火栓宜有器材编号,并明确管理责任人;有每(半)月检查合格的现场点检记录,并有点检人签字。
4、室内消火栓应符合下列管理要求:
(1)建筑占地面积大于300m2的厂房(仓库)、超过5层或体积大于10000m3的办公楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑,应设置DN65的室内消火栓,建筑物各层均应设置消火栓。
(2)消火栓阀门中心距地面为1.1m,其出水方向宜向下或者与墙面成90°,墙壁两侧共用的消火栓宜选用可旋转式消火栓。
(3)消火栓水带应选用Φ10以上的型号,外观应当完整无损、无腐蚀、无污染现象,与接头应当绑扎牢固;消防水喉接口绑扎组件应当完整、无渗漏现象,与接头绑扎牢固。
(4)室内消火栓应设置固定标识,不应上锁,周边不应堆放物品。
5、消防泵房、雨淋阀室现场管理:
(1)消防泵房消火栓泵、喷淋泵、阀门应有明显标识,管道有标识和流向指示;现场整洁。
(2)消防泵房应有消火栓泵、喷淋泵远程启泵和本地启泵操作流程;消火栓泵、喷淋泵控制柜应处于自动状态。
(3)雨淋阀室各阀门、水力警铃、控制系统应处于自动工作状态,应有明显标识和流向指示;现场整洁。
(4)雨淋阀室应有操作流程。
(5)消防水箱应储存10min的消防用水量。
(6)供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。