10kv高压木柜,变压器是250kvA 变比是50/5速断电流是多少?

如题所述

计算变压器的保护定值还需要系统阻抗,变压器阻抗百分数。还有就是保护的整定原则。速断保护一般情况下要躲过低压侧最大短路电流,但也有按躲过变压器最大励磁涌流计算的。如果按后一种方式计算你的速断定值可取15A 0S。不过这个值在低压侧发生短路时有可能会动作跳闸,扩大停电范围。最好是用第一种整定原则来整定计算,这样更科学。追答

这要看你们的10KV系统是属于小电流接地系统还是小电阻接地系统了。要是小电流接地系统零序电流保护一般接报警,根据系统的电容电流计算出一次接地电流,再根据零序互感器变比折算出报警动作值即可,无需与其他定值配合。要是小电阻接地系统就要根据系统的接地电流计算定值,还要与上下级保护进行配合,一般动作于跳闸。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答