问下空调加氟低压表和高压表加氟 是不是 哪边口都可以 加氟 没有区分哪边呢??

如题所述

加氟一般都是在低压那边加的,这个是有区分的

表上的刻度是压力,通过压力显示可以知道压缩机的排气压力(高压)和进气压力(低压),判断系统的运行是否正常,如系统堵塞,冷媒泄露等故障.表上应该有MPa(兆帕)、bar(巴)是国内常用的压力单位,0.1MPa = 1bar = 1公斤/平方厘米,公斤/平方厘米-这个单位现不是国家法定计量单位,现表上都不标了,但大家口头上还是用的比较多. 以常用的R22冷媒为例,根据环境温度不同,制冷系统正常工作时低压一般在3^6bar,高压一般在10^25ba

扩展资料:

空调加氟判断方法:

一试---空调机正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外机的压缩机能像电冰箱一样开一会儿关一会儿,说明正常。

二测---压缩机正常运行,用温度计测量室内机的进、出口风的温差,差值在 10 ℃ 以上,温差越大说明空调的工况越好。

三看 --- 开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器(铜管上穿满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水,像露水一样,为正常(空气湿度大时多,反之较少)。如果一半有一半没有,可能为缺氟。如局部结霜或结冰都不正常;制冷状态,调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃至8℃,运行15分钟后,看室内机液压管(即细的那根铜管),应无结霜现象,否则,该机有漏氟故障。

四摸---如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。用手摸冷凝百叶扇,如果手感温度不凉或没有热度,而且压缩机仍在工作,说明已经跑氟了。

五察---使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象表明有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油,加氟前先修理漏气部位。

缺氟只是一种最常见的,但不是唯一的毛病。不是有以上情况必定是缺氟,而且氟加多了,同样会造成室内机只出风但温度降不下来,加重压缩机负荷,电流过大等毛病。那制冷剂需要带多少公斤呢?每匹空调乘以0.8kg就是你要带的重量。假如空调有泄漏点,要找到泄露点补焊加氟就可以了。不是连接点漏,是连接管纳字头漏!拧紧纳子头或从做喇叭口不漏就可以了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-05-17
空调加氟低压表和高压表加氟是没有区分哪边口都可以加氟的。
加氟的时候需连接氟表,两根管连接高压、低压管上的加注口,不起动的静态时可以从低压和高压的加注口加。
如果系统堵塞,冷媒泄露等故障,就需要对空调进行专业的检查和修理。
相似回答