给排水工程施工顺序是什么样的

如题所述

排水工程施工顺序遵循“四让”原则,即有压管道让无压管道,埋管浅的让深的,单管让双管,柔性材料管道让刚性材料管道。小区管网施工顺序基本是:排水管道(污水管、雨水管)→热力管道→煤气管道→供水管道(自来水管、中水管、纯净水管)→通讯及智能管线(电话、有线电视、宽带网)→电力管线。
1. 相邻管线在埋设高程相近时,考虑大开槽的施工方案,以缩短工期、加快工程进度。
2. 在小区道路结构层内偏上的管线,待道路结构层碾压成形后,返挖槽施工,确保道路结构层碾压施工及质量,避免对管道施工成果的损坏。
3. 按照总工期的要求,结合各专业管线编制施工进度计划,统筹各专业管线的开工期和工期。如条件成熟,制作小区管网工程施工进度网络图,并据此进行有效控制,形成衔接紧凑、合理交叉和有条不紊的施工局面。
水电安装给排水管道安装施工顺序为:从下向上进行施工,主管→干管→支管→试压→油漆→保温→与设备连接。水电安装给水设备安装施工顺序:按设计图进行基础验收→放线→设备拖运吊装→设备就位→设备校正→清洗→装配→单机试车。
室外排水施工方案第一章工程设计概况,室外排水波纹管直径为300mm,起点流水面底标高统一相对室外地坪为-90cm,排水返水管坡度为0.3%,DN250雨水管起点流水高程统一相对室外地坪-60cm,坡度为0.3%。
施工顺序为:先排水后雨水,依现场可提供的场地进行施工。
施工程序:
1. 测量放线:测量工程师及测量负责人针对本工程现场情况,认真熟识施工图,并根据甲方及监理公司提供座标基准点进行审核校验是否准确,确认后计算出各管线座标点准确位置及距离,并进行复核无误。测出各点管底标高,核对施工图中的地下管网位置高程是否准确。
2. 沟槽开挖:土方工程应根据现场的实际情况和设计要求,计算各施工段挖方与填方的数量。开挖前经施工负责人、施工员、甲方现场工程师和监理公司复核检查管线及标高无误,设计与地下管网构筑物相符才能开挖沟槽。开挖时应注意对周围的构筑物的保护,不要压坏或碰撞,保证安全,并与有关施工单位协调。埋管段施工原则上采用人工进行沟槽开挖。应根据不同土质情况,采用适宜的放坡系数开挖沟槽(见开槽断面图),根据不同的土类确定为1:0.33~1:0.75。开挖沟底宽,应比管道构筑物横断面最宽处加宽0.5米,以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间,挖方堆放于管沟一侧,开挖沟槽边线1.0m以外处。以减少坑壁荷载,保证基坑壁稳定,且不影漏吵握响交通。沟槽开挖期间应加强标高和中线控制测量,防止超挖。当人工开挖沟槽深度超过2.0米且地质情况较差时,需对坑壁进行支撑。
3. 管道基础:管道基础,视地下土质情况而定。管槽开挖后,如遇橡皮土,密实度不符合规范要求的,需做换土处理,然后进行分层夯实。给水管沟底铺设200mm厚砂垫层,即可安装管道。回填进行分层夯实回填。如遇基槽土质松软,不符合设计要求的,必须提请甲方和设计院确定施工方案及工程量。正常情况基础施工处理须严格按照有关规定进行。
4. 管道安装:管道安装采用人工和手动葫芦及起重车相配合的方式进行吊装下管,管道吊装必须用专用吊装胶套钢丝绳,不准用钢丝绳直接吊装。管道安装前必须对垫层的标高进行复测,并先定出节点和构筑物的位置。管道安装时,严格控制管口中心高程及左右偏移,除图纸中规定外,不得大于5mm,高程偏差控制在±20MM内,直管至少每两节测一次,弯管、渐变管每节测一次。每节斜率不得超过1.5/1000。管道安装后逐节或逐段管口的椭园度不得超过3D/1000(其中D为管道直径)。双壁波纹管安装(1)下管前,就图纸要求进行排管,检查管节和承口朝向与图纸是否相符。(2)管子吊运及下沟时,应采用可靠的吊具,应平稳下沟,不得与沟壁或沟底相碰撞,应保证槽壁不坍塌。下管后,应对管膛进行清理,不得有异物存在。管道安装和铺设中断时,应用塞子或堵板将敞口封闭,不要将工具和材料放在管内。稳管时,每根管于必须仔细对准中心,管底应与管基紧密接触,管轴线和坡度应经仪器检测,并经监理工程师核准后加固稳管。安装时,应使管内底高程符合图纸规定,接口内平顾,在一个井段内应按图纸要求,挑选管壁厚度一致的管子安装。沟槽基底与检查井的底槽跨空处安管时,应将管下处理填实,当在检查井处安装需要断截短管时,其破茬不得朝向检查井内。稳管后填砂包管,承包人应及时将管内多余灰浆拉掉。在铺设前,承包人应将承口内部及插口外部洗刷干净,管于安装应经仪器控制进行,使管中线位置和管内底高程符合图纸要求;接口环形缝应均匀一致,接口缝填揭密实,口部抹成斜面;及时清除管内砂浆,接缝成活后应进行养护。
5. 材料准备:由于工期紧,各专业施工队伍交叉作业施工,场地小、施工作业面狭窄,所需给水管管、排水管、阀门、水泥、砂等材料保证在使用前1-2天运达现场,以保证施工进度的顺利进行。
6. 管道试压:各道工序完成,经检验符合要求后进行水压试验。水压试验前堵板安装。水压试验时,必须有接收单位质量检查负责人、甲方代表、监理公司等单位代表参加。试验要求:稳压1小时后压力降不大于0.05Mpa为合格,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。污水管道闭水试验(a)污水管道必须按图纸要求有关规定进行闭水试验。(b)管道的闭水试验应在管道、检查井外观检查合格,管道未作回填土,沟槽内无积水,全部预留孔洞封堵严密、牢固,并报监理工程师核准后方可进行。
7. 土方回填及外运:水压试验后的管槽紧接进行回填夯实,原土夯实,并按设计要求密实度达95%。回填素土密实度达95%以下者,视为不合格,回填后的余土组织外运。管道施工经质检部门检验后,采用边施工边回填细砂,回填范围至管径上方20CM的管子胸腔两侧夯实。同时处理余土外运。土方回填施工按要求分段、分层填筑,每层厚度不超过30cm。采用蛙式或振动式打夯机夯实填土。分段填筑时还应预留0.3m以上的搭接平台,与下段施工相互衔接。在市政道路下面,管槽回填采用石粉渣夯实。在管沟开挖及回填过程中,根据实际情况及时将余土用汽车外运,预防阻碍交通和影响市容。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考