管道压力等级划分标准是怎样?

如题所述

管道压力等级的划分遵循特定的标准,具体如下:
1. 真空管道:其工作压力小于0MPa。
2. 低压管道:工作压力介于0MPa至1.6MPa之间。
3. 中压管道:工作压力介于1.6MPa至10MPa之间。
4. 高压管道:工作压力介于10MPa至100MPa之间。
5. 超高压管道:工作压力超过100MPa。
长输管道根据其性质和用途被划分为GA类,进一步细分为:
1. GA1级:包括那些输送有毒、可燃、易爆气体介质,且最高工作压力超过4.0MPa的长输管道;以及输送有毒、可燃、易爆液体介质,最高工作压力不少于6.4MPa,并且输送距离超过200km的长输管道。
2. GA2级:指除GA1级以外的所有长输(油气)管道。
公用管道被划分为GB类,包括:
1. GB1级:燃气管道。
2. GB2级:热力管道。
工业管道则属于GC类,其级别划分如下:
1. GC1级:满足以下条件之一的工业管道:
- 输送极度危害性介质,设计压力大于等于4.0MPa的管道;
- 输送火灾危险性为甲、乙类的可燃气体或甲类可燃液体介质,设计压力大于等于4.0MPa的管道;
- 输送可燃或有毒流体介质,设计压力大于等于4.0MPa且设计温度超过400℃的管道;
- 输送流体介质,设计压力大于等于10.0MPa的管道。
2. GC2级:满足以下条件之一的工业管道:
- 输送火灾危险性为甲、乙类的可燃气体或甲类可燃液体介质,设计压力小于4.0MPa的管道;
- 输送可燃或有毒流体介质,设计压力小于4.0MPa且设计温度等于或大于400℃的管道;
- 输送非可燃或无毒流体介质,设计压力小于10.0MPa且设计温度等于或大于400℃的管道;
- 输送流体介质,设计压力小于10.0MPa且设计温度小于400℃的管道。
需要注意的是,上述的“输送距离”指的是产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离。
压力管道具有以下特点:
1. 压力管道是一个相互关联的系统,各部分相互影响。
2. 管道通常具有较大的长径比,易于失稳,且受力情况比压力容器更为复杂。
3. 管道内流体流动状态复杂,缓冲余地小,工作条件变化频繁。
4. 管道组成件和支承件种类繁多,材料选择复杂。
5. 管道潜在的泄漏点多于压力容器。
6. 压力管道种类众多,数量大,涉及设计、制造、安装、检验和管理的环节多。