铜芯线16平方能带多少千瓦

如题所述

不同类型16mm²
 线缆的推荐安全载流量,及在供电电压=380V 功率因数=0.8 时可带的三相负载和传输距离:
   

16mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=90A,折合三相功率=47.4kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=257.3m;    

16mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=110A,折合三相功率=58kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=210.5m;    

16mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量=60A,折合三相功率=31.6kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=385.9m;    

16mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量=75A,折合三相功率=39.5kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=308.8m;    

16mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量=65A,折合三相功率=34.3kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=356.2m;    

16mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量=80A,折合三相功率=42.2kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=289.5m;    

16mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量=74A,折合三相功率=39kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=195.6m;    

16mm² PVC塑料绝缘
 3芯铝电缆,推荐载流量=53A,折合三相功率=28kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=273.1m;    


不同类型16mm²
 线缆的推荐安全载流量,及在供电电压=220V 功率因数=0.8 时可带的单相负载和传输距离:    

16mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=90A,折合单相功率=15.9kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=74.5m;    

16mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=110A,折合单相功率=19.4kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=61m;    

16mm² PVC塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量=70A,折合单相功率=12.4kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=95.8m;    

16mm² PE塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量=108A,折合单相功率=19.1kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=62.1m;    

16mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量=74A,折合单相功率=13.1kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=56.7m;    

16mm² PVC塑料绝缘
 2芯铝电缆,推荐载流量=61A,折合单相功率=10.8kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=68.7m;    