脚手架立杆对接要求

如题所述

1. 立杆接长的规定:除了顶层顶步可以使用搭接方式外,其他各层各步的接头必须使用对接扣件连接。
2. 接头位置的错开要求:两根相邻立杆的接头位置应错开,不得在同步内设置。同步内隔一个立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于0.5米。
3. 接头位置与主节点的距离:各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。
4. 立杆与大横杆的连接:立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。
5. 立杆接头的布置:立杆的接头位置应布置在不同步距内,错开距离大于等于500毫米,其接头距纵向水平杆的距离小于等于1/3步距,采用对接连接,不得搭接。
6. 斜撑的设置:开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根斜撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。
7. 纵向水平杆的布置:纵向水平杆采用对接扣件连接交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步同跨内,相邻接头水平方向错开的距离不小于500毫米,各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。
8. 大横杆的水平偏差:同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250,且不大于50毫米。
9. 立杆基础的要求:根据搭设高度的不同,立杆基础的要求也不同,包括素夯实找平、铺设木板、回填土分层夯实、使用枕木支垫或浇注混凝土基础等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜