关于管道安装后需要静电接地的说法正确的是( ).
A.每对法兰必须设置导线跨接
B.静电线应采用螺栓连接
C.跨接引线与不锈钢管道直连
D.静电接地安装后应进行测试
举报该问题
推荐答案 2023-05-05
【答案】:D
本题考查的是工业管道安装技术要求。静电接地安装应符合下列规定:
(1)有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。例如,每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。管道系统的接地电阻值、接地位置及连接方式按设计文件的规定进行,静电接地引线宜采用焊接形式。
(2)有静电接地要求的不锈钢和有色金属管道,导线跨接或接地引线不得与管道直接连接,应采用同材质连接板过渡。
(3)静电接地安装完毕后,必须进行测试,电阻值超过规定时,应进行检查与调整。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YRRR6ZVVGYYW6KKGYZZ.html
相似回答
下列
关于
防
静电接地
装置
的说法
中,
正确的
有
()
答:
(1)防静电的接地装置可与防感应雷和电气设备的接地装置共同设置
。只做防静电的接地装置,每一处接地体的接地电阻应符合设计规定。(2)设备、机组、贮罐、管道等的防静电接地线,应单独与接地体或接地干线相连,除并列管道外不得互相串联接地。(3)防静电接地线的安装,应与设备、机组、储罐等固定接地端...
静电接地安装
中,
管道
系统的对地电阻值超过
(
)
时,应该设两处接地引线。A...
答:
【答案】:
C
静电接地安装中,管道系统的对地电阻值超过100Ω时,应该设两处接地引线,接地引线宜采用焊接形式。
防
静电接地
线的连接方式?
答:
直接连接地线:将防静电接地线的一端直接连接到地线上,另一端连接到需要防静电的设备上
。这种方式适用于需要频繁移动设备的场合,但需要注意地线的质量和安全性。通过防静电插头连接:将防静电接地线的一端插入到防静电插座中,另一端连接到需要防静电的设备上。这种方式适用于需要频繁更换设备的场合,但...
消除
静电
危害最为常用的方法是
答:
1、静电接地。接地是消除静电危害最简单、最基本的方法
。主要用来消除导电体上的静电,而不宜用来消除绝缘体上的静电。单纯为了消除导体上的静电,接地电阻1000次即可。静电接地必须牢靠,并有足够的机械强度。2、增湿。增湿就是提高空气的湿度以消除静电荷的积累。有静电危险的场所,在工艺条件允许的情况...
大家正在搜
关于接地电阻的说法正确的是
关于接地的说法正确的是什么
关于接地导线的说法是正确的
关于联合接地正确的说法是
关于保护接地说法正确的有
有关接地保护说法不正确的是
防静电的接地电阻要求不大于
下列关于接地导线说法错误的是
静电接地电阻要求