室内氢气管道埋入地下有哪些要求

如题所述

室内氢气管道埋入地下的时候一定要注意以下几方面。1)氢气管应采用无缝钢管。当对氢气纯度有严格要求时,材质按现行国家标准《洁净厂房设计规范》执行。
2)氢气管道的连接应采用焊接,其他连接方法是潜在的渗漏源。但与设备、阀门的连接,可用法兰或螺纹连接。螺纹连接用聚四氟乙烯薄膜作填料。
3)氢气管道安装时,内壁应除锈至本色。管道焊接时,碳钢管应采用氩弧焊打底,不锈钢管应采用氩弧焊。安装过程应防止焊渣、铁锈等留在管道中。
4)氢气管道的阀门宜采用球阀、截止阀。当工作压力大于0.1 MPa时,严禁采用闸阀。当电解氢中含有碱时,阀门的材料不能用铜合金,应符合《规范》规定。
5)氢气管道的法兰、垫片要求见《规范》规定。
6)氢气管道的穿过墙壁或楼板时,应敷设在套管内,套管内不应有焊缝。管道与套管间,应采用石棉或其他非燃材料填塞。
7)输送湿氢或需作水压试验的管道,为了防止管内积水,铺设时应有≥3‰的坡度,在管道的最低处应设排水装置。在寒冷地区,还应采取防冻措施。
8)为防止雷电感应、漏电流和静电积聚,金属管道和金属构架、电缆金属外壳等,及室外架空氢气管道、金属管架两端,均应接地。管道法兰盘、阀门等连接处,应采取金属线跨接。
9)室外架空敷设的氢气管,应防雷电波侵入建筑物的接地,室内外架空敷设的氢气管道,每隔20~25m,应设防雷电感应接地,接地电阻不应大于10Ω。
10) 有爆炸危险的环境内,可能产生静电危害的管道、设备等,室外氢气管通过建筑物进出口处,在不同爆炸危险环境的边界、管道分支处及管道每隔50~80m处,均应设防静电接地, 接地电阻不应大于30Ω。
11) 氢气放空管应引至室外,为了使氢气在放空时不倒灌入室内,放空管口应高于屋脊1m。为了阻止放空时雷击事故蔓延,管口处应设阻火器。管顶应有防雨雪侵入和杂物堵塞的措施。当压力大于0.1MPa时,阻火器后的管材,宜采用不锈钢。
12) 氢气管道严禁穿过生活间、办公室,并不得穿过使用氢气的房间,氢气进入车间处和用氢设备支管处,应设切断阀。有明火的用氢设备还应设阻火器。
13) 氢气管道与其他管道架空敷设时,氢气管应布置在最外侧,并上层。与其他架空管线、建筑、构筑物、铁路、道路之间的最小净距,应符合《规范》规定。氢气管道直接埋地或采取明沟敷设,应符合《规范》规定。
14) 氢气管道安装完毕,试验时的介质和压力,泄漏量试验合格后,必须用氮气,以不小于20m/s的流速进行吹扫,直至无铁锈、无脏物为止。
15) 按规定进行漆色或者贴标签,并标上识别符号。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-26
(1)氢气管道宜架空敷设,其支架应为非燃烧体,架空管道不应与电缆、电线敷设在同一支架上。

(2)氢气管道与燃气管道、氧气管道平行敷设时,中间宜有非燃物体将管道隔开,或净距不少于250mm。分层敷设时,氢气管道应位于上方。

(3)氢气管道与建筑物、构筑物或基他管线的最小净距应符合现行的GB4962《氢气使用安全技术规程》的规定。

(4)室外地沟敷设的管道,应有防止氢气泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施,埋地敷设的管道埋深不宜小于0.7m,含氢气的管道应敷设在冰冻层以下。室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地。

(5)管道穿过墙壁或楼板时应设套管,套管内的管段不应有焊缝,管道和套管之间应用非燃材料填塞。

(6)管道应避免穿过地沟、下水道、铁路及汽车道路等,必须穿过时应设套管。

(7)管道不得穿过生活间、办公室、配电室、控制室、仪表室、楼梯间和其他不使用氢气的房间,不宜穿过吊顶、技术(夹)层。当必须穿过吊顶或技术(夹)层时,应采取安全措施。
相似回答