21台5匹,4台3匹,6台1.5匹,11台1匹的空调需要用多少千瓦的柴油发电机?

如题所述

您好,克里斯发电机为您详细计算一下“空调需要用多少千瓦的柴油发电机?”:
首先要知道,1匹=0.75千瓦,而空调属于压缩机一类的,一般按行业惯例是按照2.5倍启动电流来算的!
所以,计算方式如下:
21台5匹需要的功率=21*5*0.75*2.5=196
4台3匹需要的功率=21*3*0.75*2.5=47
6台1.5匹需要的功率=6*1.5*0.75*2.5=16
11台1匹需要的功率=11*1*0.75*2.5=20
总功率=196+47+16+20=279
所以,总功率需要279千瓦,当然这是所以空调同时启动索需要的功率,如果您可以保证所有空调不会同时运行,那么可以适当减小发电机所需功率,但是为了保证您能正常使用,建议选足够功率的!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-03-07
需要功率=(21*5+4*3+6*1.5+11)*0.8/0.8=137KW本回答被网友采纳
第2个回答  2017-03-10
是同时启动还是一台台启动?我按照最大的功率算需要300千瓦,我算的是同时启动
第3个回答  2017-03-07
朋友,不可以的,3KW发电机只能带动小两P的空调。
相似回答